本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-13 09:12 编辑 有经验的工程师在制定施工方案时,对于建筑物的沉降观测,一般将沉降观测点埋设在距地面1m左右的承重柱上,为了后继墙体的砌筑,标志与柱面间一般预留200mm-300mm的距离。然而由于沉降观测与建筑施工是同步进行,难以避免会有重物砸到沉降观测点标志上,情况严重的可能会导致沉降观测标变形损坏,影响沉降测量结果。
有经验的工程师在制定施工方案时,对于建筑物的沉降观测,一般将沉降观测点埋设在距地面1m左右的承重柱上,为了后继墙体的砌筑,标志与柱面间一般预留200mm-300mm的距离。然而由于沉降观测与建筑施工是同步进行,难以避免会有重物砸到沉降观测点标志上,情况严重的可能会导致沉降观测标变形损坏,影响沉降测量结果。
由于沉降观测与建筑物施工同步进行,如对某大学图书馆进行第四次沉降测量时(这时楼房框架已施工到五层)外业观测各项误差都在规定限差内(17个沉降点组成一个闭合环,闭合差为1102mm,限差2mm),但平差计算结果与第三次成果相比较,发现13号点发生较大沉降异常(本次沉降量为712mm),而其他各点本次沉降量均在2mm以内,最后经查实造成的原因是高处掉下的重物砸到13号点发生变形造成的,而这种情况在外业观测时很难发现,所以,如果沉降测量与建筑物施工同步进行时,一定要在沉降观测点上方设置保护设施,埋设沉降观测标时,一定要用变形小的钢体,与承重柱内预埋钢板焊接。避免重物砸到发生变形而得不到准确的沉降量。
“三固定法”帮助提高沉降观测精度
在测前应检查各观测点和水准基点是否符合要求,有无松动损坏情况,以便顺利工作。在沉降观测中应采取“三固定”的办法来提高观测点沉降量的精度。即在沉降观测中固定观测人员、固定所用仪器和在施测中固定施测路线及尺位与转点,尽量使各次观测时的条件一致。这样既能提高观测速度,又能提高观测精度。
综上所述,在现场施工中,要结合工程的实际情况因地制宜,就能保证观测精度提高作业效率。