消规5。1。11条,消防泵设流量测试装置。一般消防泵设置两根出水管,流量计设置什么位置?
消规5。1。11条,消防泵设流量测试装置。一般消防泵设置两根出水管,流量计设置什么位置?
12楼
是的,可以合并的嘛。
回复
13楼
路过。。。。。。
回复
14楼
awei1107 发表于 2015-4-2 18:27 刚审图提了这个问题,本人也觉得可以和试水阀合用合不合在自己:lol
回复
15楼
版专攻 发表于 2015-4-3 08:34 装到止回阀后,如果是临时高压系统,水箱及管网内的的水也可能从流量计流出看看图片,流量计前装有试水时才开的电磁阀和闸阀。如果这样说,该是没有这个可能。
回复
16楼
请问下,图中的流量计是怎么样的?谢谢大家。
回复
17楼
麻烦大家给我这个菜鸟一个建议了。
回复
18楼
本帖最后由 haoqfn1971 于 2015-8-31 06:34 编辑
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261-2005第5.3.2条条文说明中有图。测试装置安装于报警阀的后面。属于报警阀组附件的安装。条文中有要求:其过水能力应与系统过水能力一致。
回复
19楼
就这个图片问下楼主,这个测试管径多大呢,是DN65吗?
1)那是否可以和试水管合用?
2)如果是DN65管径,那就不可以和泄压管路合用了,泄压管路不是和供水管道管径相同吗?
回复
20楼
非常感谢分享!
回复
21楼
既然每个泵出水管上都设有压力计,为何试水管上仍有压力计,不是多此一举吗
回复