消规5。1。11条,消防泵设流量测试装置。一般消防泵设置两根出水管,流量计设置什么位置?

消规5。1。11条,消防泵设流量测试装置。一般消防泵设置两根出水管,流量计设置什么位置?
免费打赏
版专攻
2015年04月02日 16:37:04
2楼
刚看了一本书上的介绍,很有道理
回复
qinhuangdaoshazi
2015年04月02日 17:06:08
3楼
版专攻 发表于 2015-4-2 16:37 刚看了一本书上的介绍,很有道理请教版主,防超压管可以接到测试管上吗?
回复
版专攻
2015年04月02日 17:08:19
4楼
qinhuangdaoshazi 发表于 2015-4-2 17:06 请教版主,防超压管可以接到测试管上吗?在流量计后管道应该是可以合用的
回复
qinhuangdaoshazi
2015年04月02日 17:20:31
5楼
版专攻 发表于 2015-4-2 17:08 在流量计后管道应该是可以合用的在流量计和压力表之前会怎么样?
回复
gzh6308
2015年04月02日 17:40:33
6楼
版专攻 发表于 2015-4-2 16:37 刚看了一本书上的介绍,很有道理规范的消防泵流量测试,不明白是测试消防泵是否在管道系统内达到设计流量,还是检测消防泵是否损坏。如对前者,显然图片位置不对;而对后者,图片位置可以认为对,但没必要设流量计,按个放水阀即可。为何接到止回阀前呢?晕。
回复
gzh6308
2015年04月02日 17:41:16
7楼
qinhuangdaoshazi 发表于 2015-4-2 17:06 请教版主,防超压管可以接到测试管上吗?本人认为可以合用
回复
qinhuangdaoshazi
2015年04月02日 17:52:46
8楼
gzh6308 发表于 2015-4-2 17:40 规范的消防泵流量测试,不明白是测试消防泵是否在管道系统内达到设计流量,还是检测消防泵是否损坏。如对 …图片对着呢,你看一下5.1.11条文解释,是测试流量和压力,泵坏了就可能出现流量、压力不足,安装一个试水阀只能证明有水;如果装到止回阀后面,巡检时,消防管道的水就可能流入试水管。
回复
qinhuangdaoshazi
2015年04月02日 17:53:23
9楼
gzh6308 发表于 2015-4-2 17:41 本人认为可以合用俺觉得也可以
回复
awei1107
2015年04月02日 18:27:51
10楼
刚审图提了这个问题,本人也觉得可以和试水阀合用
回复
版专攻
2015年04月03日 08:34:23
11楼
gzh6308 发表于 2015-4-2 17:40 规范的消防泵流量测试,不明白是测试消防泵是否在管道系统内达到设计流量,还是检测消防泵是否损坏。如对 …装到止回阀后,如果是临时高压系统,水箱及管网内的的水也可能从流量计流出