先说方案,配电室电源从开闭所的断路器柜(配微机保护)引;配电室的进线柜用负荷开关柜,出线柜用负荷开关+熔断器柜。 以前做过杆变,电源进线在容量小时用跌落式熔断器,容量大时要用断路器。而这种方案中不管变压器容量(1000kVA及以下)都是这样做,我想问下这样如果变压器侧故障的话,负荷开关+熔断器柜会不会保护不够全面。 再拓展一下问题,如果再开闭所用负荷开关柜,配电室的进线柜用断路器柜,效果和原方案一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。
先说方案,配电室电源从开闭所的断路器柜(配微机保护)引;配电室的进线柜用负荷开关柜,出线柜用负荷开关+熔断器柜。
以前做过杆变,电源进线在容量小时用跌落式熔断器,容量大
时
要用断路器。而这种方案中不管变压器容量(1000kVA及以下)都是这样做,我想问下这样如果变压器侧故障的话,
负荷开关+熔断器柜会不会保护不够全面。
再拓展一下问题,如果再开闭所用负荷开关柜,
配电室的进线柜用断路器柜,效果和原方案一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。
如果还有引申的问题,也请提出来,大家一起探讨学习:lol
12楼
hanzhg54 发表于 2015-4-3 17:59 我们这里电力公司做的工程,1600KVA的干式变都是配负荷开关。额,那保护配在哪里
回复
13楼
安逗 发表于 2015-4-3 16:28 这要看各地供电局要求,我们这边800以上必须断路器柜加微机保护恩,我在其他地方也听说过,知道这么规定的原因吗?
回复
14楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-4-3 20:28 对于开闭所用负荷开关柜,这一般是不太可能用这方案。因为开闭所就是以前线路上的开关站室内化了。开闭所作 …环进环出肯定用断路器柜,就是出线到末端配电室的柜子,如果用负荷开关柜,然后在配电室的进线柜用断路器柜,会怎么样?与在开闭所用断路器柜,配电室的进线柜用负荷开关柜,效果一样吗?如果不同的话,两者有何优劣。
回复
15楼
反过来以后,从开闭所到变电所的线路故障怎么保护?
回复
16楼
ccc___ 发表于 2015-4-4 07:10 这种方案象是农村电网,最上面为了让线路故障对上级系统的影响,用了继电保护;后面因负荷不重要,只用 …“最上面为了让线路故障对上级系统的影响,用了继电保护;”有点不理解,能麻烦举下例子说说吗
回复
17楼
chengzhexin 发表于 2015-4-7 10:06 反过来以后,从开闭所到变电所的线路故障怎么保护?我分析来也有问题的,比如这段电缆接地短路了,会有问题。可之前看到有份其他地区局里审过的图纸就是开闭所出来负荷开关柜、配电室进线断路器柜的,所以想问问是不是我见识浅薄想的不对
回复
18楼
small谷 发表于 2015-4-7 10:07 “最上面为了让线路故障对上级系统的影响,用了继电保护;”有点不理解,能麻烦举下例子说说吗偶漏找了“减小”二字,是“最上面为了让线路故障对上级系统的影响减小,用了继电保护”。这是继电保护中“快速性”的要求,同时,在上面系统中(有多条线路)“选择性”的要求,用了继电保护,一有短路故障,最长在0.5秒内可跳闸,继电保护在动作电流数量级上,比熔断器灵敏度要高。在下面发生短路故障时,因短路电流会引起系统电压跌降,这就是故障对上面系统的影响。
回复
19楼
ccc___ 发表于 2015-4-7 11:34 偶漏找了“减小”二字,是“最上面为了让线路故障对上级系统的影响减小,用了继电保护”。这是继电保 …恩,了解了。’快速性‘有点疑问,之前看过有人说熔断器的动作更快。’选择性‘这个理解的,但之前确实有其他地区会审通过的图纸是用负荷开关+熔断器带漏保的柜子,他们是不考虑’选择性‘了吗,还是可以通过其他手段?
回复
20楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-7 15:33 编辑
这里就的选择性是指:上面变电所出线继电保护是有选择性的,因其有速断和过流及接地三种保护,下面用负荷开关+熔断器时,接地故障是不会跳的,只有跳到继电保护的总出线上去!
一般情况短路故障时负荷开关+熔断器可以达到快速性要求,过流的快速性就难说了(就是说故障电流不是很大时,灵敏度低)。
因10KV系统是高阻接地系统,接地时的故障电流不会很大,负荷开关+熔断器无法动作,接地故障靠零序保护动作,所以说下面不管哪条线路发生接地故障,都会跳上面总出线的(继电保护)零序保护动作。就没有选择性了,停电面积扩大。
回复
21楼
现在一般是630及以下用负荷开关+熔断器,以上就基本用断路器了,这也跟变压器的特性有关系。
回复