请问,两桩条形承台中一个桩位置打偏,与柱不在一条轴线上了,需要验算什么?谢谢
qq_1427852895043
2015年04月01日 09:58:27
只看楼主

如图右边桩打偏了半个孔径的距离,这样的话需要验算些什么?如果只去验算承台的话,承台的冲切需不需要验算,如何验算呢,a0x和a0y该如何取值?谢谢大家

如图右边桩打偏了半个孔径的距离,这样的话需要验算些什么?
如果只去验算承台的话,承台的冲切需不需要验算,如何验算呢,a0x和a0y该如何取值?

谢谢大家

d.PNG

免费打赏
gudf
2015年04月01日 10:18:49
2楼
信息太少。但看这图好像上面两个柱子吧,有个桩打偏了,但也在柱子旁边。弯矩也就一点点,差不多构造配就行。没有冲切的问题
回复
qq_1427852895043
2015年04月01日 10:33:31
3楼
gudf 发表于 2015-4-1 10:18 信息太少。但看这图好像上面两个柱子吧,有个桩打偏了,但也在柱子旁边。弯矩也就一点点,差不多构造配就行 …谢谢 上面两个是临时支座,这也是个临时存梁用的,施工单位桩打偏了以后,我们也认为没什么大问题,可是还是要出一份验算书,请问针对这个承台,桩打偏了以后我们验算些什么好呢,小弟新人没经验,谢谢指教
回复
co1427359763271
2015年04月01日 17:14:45
4楼
很不错,谢谢分享
回复

相关推荐

APP内打开