今天发现一个问题,在梁支座配筋的时候,有时候上部钢筋比下部钢筋少,这样计算则受压区高度为负,不满足规范大于2as,的要求,看书上说出现这种情况会导致受压区钢筋强度不能充分发挥,有问题吗?那么就不考虑受压钢筋的作用,则受压区高度满足要求,这样理解是否可以?还请前辈给予指导:victory:

今天发现一个问题,在梁支座配筋的时候,有时候上部钢筋比下部钢筋少,这样计算则受压区高度为负,不满足规范大于2as,的要求,看书上说出现这种情况会导致受压区钢筋强度不能充分发挥,有问题吗?那么就不考虑受压钢筋的作用,则受压区高度满足要求,这样理解是否可以?还请前辈给予指导:victory:
免费打赏
gaozhiling79
2015年04月01日 09:11:47
2楼
梁支座处,一般是受负弯矩作用,也就是上部钢筋受拉,受压区是梁下。上部钢筋少的话,受压区应该大才对。一下是个人意见,好久没有手算过梁了:梁计算主要是极限受压区高度,还有就是超筋或少筋,受压钢筋肯定要考虑,你说的情况基本不会出现,是不是你用的公式不对啊。
回复
qq_1404182184024
2015年04月01日 10:45:39
3楼
楼上正解,学习学习
回复
jswangtian
2015年04月01日 10:57:39
4楼
支座处按照单筋计算吧,为什么要考虑受压钢筋
回复
fddbmw
2015年04月02日 12:12:01
5楼
天涯0276 发表于 2015-4-1 09:11 梁支座处,一般是受负弯矩作用,也就是上部钢筋受拉,受压区是梁下。上部钢筋少的话,受压区应该大才对。一 …一般是不会出现这种情况,但是对于一些梁截面比较大的话,就可能出现这种情况,梁截面越大,支座弯矩就会像跨中移动。公式没错,参考混凝土规范,您看一下就知道了,受拉钢筋比受压钢筋少的情况
回复
fddbmw
2015年04月02日 12:14:07
6楼
jswangtian 发表于 2015-4-1 10:57 支座处按照单筋计算吧,为什么要考虑受压钢筋配筋的时候是按单筋配,配完之后复核的话还是要用双筋的吧!