户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关,整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关,整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
12楼
hl891223 发表于 2015-4-3 11:55 好像一般设计都是总进线是0.1s,后面住户内是0.3s这样时间差就出来了你这是个倒阶梯,肯定是错误的!!!
回复
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-4 23:20 编辑 hld_lhw 发表于 2015-4-2 09:59 所有户内漏报30mA,当每户漏电达不到30mA时,户内开关不会动作,假如有40户都是这个情况,到总开关处的漏电电 …赞一个!!!有头脑和个人见解!!!不随声附和、人云亦云!!!:lol:lol:lol
回复
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2015-4-6 23:44 编辑
请楼主澄清这两级漏电的漏电动作电流和漏电动作时间!!!
我认为绝对不可能设计为都是0.1秒!!!
也不可能都安装0.1秒的!!!
除非安装人员不懂电!!!
回复
15楼
muyuyao 发表于 2015-4-3 13:56 户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋 …一层一层试过来的,最后发现是户内的零地线接触原因产生的!
回复
16楼
整栋楼的剩余漏电断路器应该是4极漏电吧 而户内的漏电应该是1P+N漏电 1P+N的漏电开关N是直通的没有保护 我觉得你把1P+n的开关换成2p漏电应该就好了
回复
17楼
学习了,长知识啊!
回复
18楼
duncandt 发表于 2015-4-6 20:14 一层一层试过来的,最后发现是户内的零地线接触原因产生的!请问:是某一户户内的零地线接触???!!!还是好几户户内的零地线接触???!!!这些户内的零地线接触了,房间内的30MA\0.1S的出线漏保都不动作跳闸吗???!!!总柜漏保的动作时间是多少???!!!
回复
19楼
如何解决这样的问题呢?请大神们赐教
回复