户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关,整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,户内总开关为40A的两极开关,层配电箱内为50A的两极开关,整栋楼为剩余漏电断路器,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
2楼
什么原因?
这三级漏电保护,装的是同等级动作,都是0.1秒,这个0.1秒并不是真到了100ms,各开关由于制造中的原因,开关规格越大,精度相对越高,灵敏度也高,下面二级50A、40A(20A应为同一级)的灵敏度都低与上面的,所以,下面不跳上面跳。(就是说,上面的动作时间不大于0.1秒,下面的很有可能超0.1秒)
回复
3楼
质量问题,
回复
4楼
一般的漏电,楼的总开关肯定不跳,但当因为短路等原因发生了N和PE的接触,就会发生楼总开关跳,因为这个时候所有这些开关都具备了使它跳闸的条件,一个是动作电流够了,第二是总开关的灵敏度较高,且没有延时控制。
回复
5楼
各开关由于制造中的原因,开关规格越大,精度相对越高,灵敏度也高,
谢谢区管和beida_energy ,长知识了。
回复
6楼
所有户内漏报30mA,当每户漏电达不到30mA时,户内开关不会动作,假如有40户都是这个情况,到总开关处的漏电电流将大大超出总漏报的动作电流,造成总漏报动作。
回复
7楼
hld_lhw 发表于 2015-4-2 09:59 所有户内漏报30mA,当每户漏电达不到30mA时,户内开关不会动作,假如有40户都是这个情况,到总开关处的漏电电 …赞同!!!总漏保估计不可能是0.1S的!!!请楼主予以详细说明!!!
回复
8楼
hld_lhw 发表于 2015-4-2 09:59 所有户内漏报30mA,当每户漏电达不到30mA时,户内开关不会动作,假如有40户都是这个情况,到总开关处的漏电电 …当户内有时地线和零线接触时人家问的就是“当户内有时地线和零线接触时”的情况,不是一般的运行漏电。在这种情况下,肯定总开关的动作值也是达到的,再加上没有时间控制,总开关肯定跳。
回复
9楼
muyuyao 发表于 2015-4-2 23:22 赞同!!!总漏保估计不可能是0.1S的!!!好像一般设计都是总进线是0.1s,后面住户内是0.3s这样时间差就出来了
回复
10楼
涨知识了,谢谢:P
回复
11楼
户内分开关为20A的漏电断路器,漏电保护电流30mA,当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳,户内的漏保不跳这是什么原理呢?
---------“当户内有时地线和零线接触时,户内开关都不跳”肯定是不正常的!!!
说明户内分路漏保拒动了!!!
我好奇的是,楼主是如何断定“户内开关都不跳,直接是整栋楼的开关跳”的原因就是“户内地线和零线接触了”???!!!
回复