本帖最后由 lzw007 于 2015-3-31 17:12 编辑 一个35kV变电所,全部为KYN61-40.5配电柜,一路进线,35kV单母线接线,有7条出线,3条出线到旁边的低压配电室,设置3台35/0.4kV、容量为2000kVA干变,一定要设置一台站用变吗?低压用电(照明、检修、直流屏等)可否从3台变压器的低压柜中取电?

本帖最后由 lzw007 于 2015-3-31 17:12 编辑

一个35kV变电所, 全部为KYN61-40.5配电柜,一路进线, 35kV单母线接线,有7条出线,3条出线到旁边的低压配电室,设置3台35/0.4kV、容量为2000kVA干变,一定要设置一台站用变吗?低压用电(照明、检修、直流屏等)可否从3台变压器的低压柜中取电?
免费打赏
hanzhg54
2015年03月31日 18:27:35
2楼
有直流屏的话,可以不要站用变,低压配电室的电源给直流屏充电即可。
回复
lzw007
2015年04月01日 15:49:04
3楼
本帖最后由 lzw007 于 2015-4-1 15:56 编辑 hanzhg54 发表于 2015-3-31 18:27 有直流屏的话,可以不要站用变,低压配电室的电源给直流屏充电即可。设置有直流屏,另外请教可否用照明配电箱的备用回路作检修电源,25A的漏电断路器做检修用足够了吗?
回复
lightling
2017年02月22日 15:11:55
4楼
顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶