粘弹性力学-在超高层建筑幕墙的应用隐框玻璃幕墙诞生于上世纪 70 年代,90 年代引入中国后,人们就对那仅仅用一层胶将玻璃固定在框架上的作法一直存在种种疑虑,甚至形容为城市上空的“定时炸弹”。以白云、之江、硅宝为代表的中国结构胶厂商和广大技术工作者,在引进、消化国外结构胶技术基础上开发了国产硅酮结构胶,促进了隐框玻璃幕墙在中国的高速发展。通过近 20 年在中国上万座隐框玻璃幕墙工程上的应用,实践表明隐框玻璃幕墙不是城
隐框玻璃幕墙诞生于上世纪 70 年代,90 年代引入中国后,人们就对那仅仅用一层胶将玻璃固定在框架上
的作法一直存在种种疑虑,甚至形容为城市上空的“定 时炸弹”。以白云、之江、硅宝为代表的中国结构胶厂
商和广大技术工作者,在引进、消化国外结构胶技术 基础上开发了国产硅酮结构胶,促进了隐框玻璃幕墙 在中国的高速发展。通过近 20 年在中国上万座隐框玻 璃幕墙工程上的应用,实践表明隐框玻璃幕墙不是城 市上空的“定时炸弹”,中国硅酮结构密封胶性能稳定、 耐老化,可满足关于玻璃幕墙设计使用年限 25 年的要 求,不亚于甚至优于国外某些硅酮结构胶。用中国的 结构胶的隐框玻璃幕墙也不是城市上空的 “定时炸弹” 。
中国的隐框玻璃幕墙发展对结构胶的力学性提出 了超出了现有水平的更高要求,市场迫切需要新技术、 新材料、新工艺的推出来解决这些问题。中国结构胶 厂商和幕墙企业技术工作者应市场的要求,总结中国 广大工程经脸,研究开发成功了中国式的“高性能硅 酮结构密封胶”,己在不少隐框玻璃幕墙工程上应用, 又引发了高性能硅酮结构密封胶在隐框玻璃幕墙、尤 其是超高层建筑幕墙应用的疑虑。
现行国家标准 《建筑用硅酮结构密封胶》 (GB16776)
规 定: 硅 酮 结 构 胶 拉 伸 强 度 值 不 低 于 0.6N/mm 2 。
JGJ102-2003 规定:结构胶的短期荷载强度设计值 f 1 可按标准值除以系数 3.0 后采用,长期荷载下强度设
计值 f 2 可按标准值除以系数 60.0 后采用。结构胶变位 承受能力可按应力 - 变位曲线关系中应力为 0.7f 1 时的
变形值采用。
《玻璃幕墙工程技术规范》 (JGJ102-2003)的5.6.2
条的:
f l =(0.6÷3)N/mm 2 =0.2N/mm 2
f 2 =(0.6÷60)N/mm 2 =0.01N/mm 2
故现行 JGJ102 规范和 GB/T21086 标准的限制规定
为两条:
1) 硅酮结构胶拉伸强度值为 0.6N/m 2 ;
2) 硅酮结构胶宽度不宜大于 24mm,硅酮结构胶厚
度不宜大于 12mm。