现本人遇到一个问题:在无市政管网的农村新建住宅小区,全部为5层住宅,原设计者设计了室外给水环网并在环网上设了若干室外消火栓,由于无市政管网,只有采用深井水做水源.现拟考虑如下方案: 1.按2h,15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做地下生活,消防水池,或考虑补水容积酌减; 2.设深井泵抽水至水池; 3.设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点生活用水所需水头考虑.但由于市政管网是给水和消防共用,如何可靠的保证消防水不被动用似乎是个难题.
1.按2h,15L/s的室外消防水量再加15%最大日用水量约50M3/h共168M3的容积做地下生活,消防水池,或考虑补水容积酌减;
2.设深井泵抽水至水池;
3.设变频加压装置从水池到管网,变频加压系统流量按15L/s,扬程按最不利点生活用水所需水头考虑.但由于市政管网是给水和消防共用,如何可靠的保证消防水不被动用似乎是个难题.
该方案是否可行,是否为最合理的方案?请专家指正.急!谢谢!