最近设计独立基础加防水板,哪位大侠有设计防水板的方法啊

最近设计独立基础加防水板,哪位大侠有设计防水板的方法啊
免费打赏
blessing
2015年03月27日 08:31:41
2楼
按照楼板类似计算,分别计算向下和向上浮力两种工况,构造上注意在底板底加个聚苯板之类的
回复
light88
2015年03月27日 08:44:51
4楼
【小寒版主总结】关于算防水板几种方法的比较(回帖奖5土木币)
http://bbs.co188.com/thread-9061864-1-1.html
回复
钢汉
2015年03月27日 09:45:13
5楼
blessing 发表于 2015-3-27 08:31 按照楼板类似计算,分别计算向下和向上浮力两种工况,构造上注意在底板底加个聚苯板之类的加聚苯板的作用是什么
回复
无聊过客123
2015年03月27日 10:15:37
6楼
作用是使防水板只承受水浮力
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年03月27日 10:43:51
7楼
钢汉 发表于 2015-3-27 09:45 加聚苯板的作用是什么防止独立基础跟防水底板共同受力而变成筏板柱墩
回复
lgdong2011
2015年03月27日 14:23:02
8楼
计算:1.抗浮水头*1.05-抗水板+面层自重作为浮力。进行抗水板受弯计算。
2.无水头时,或水头小于自重时,构造配筋。
3.有些地区水位较低时,不做抗水板,仅作建筑地面做法。
4.独基+梁+抗水板时,可倒楼盖计算(PKPM楼板计算)板底筋及支座筋。仅输入水浮力,不考虑自重,不考虑分项系数,进行计算。
5.独基+抗水板时,可参考无梁楼盖的计算,或有限元计算。
6.裂缝控制,严格时控0.2.有外防水时,或地下水位较低时,可控0.3.
构造:
1. 配筋率0.15控制。有的图审老师说,抗水板为受弯构件,按0.2控制。设计者可根据浮力大小自定。
2.通常配筋,需要时支座部位可附加配筋
3.聚苯板或其他褥垫层,应根据水浮力大小确定强度。
回复
钢汉
2015年03月27日 17:38:54
9楼
lgdong2011 发表于 2015-3-27 14:23 计算:1.抗浮水头*1.05-抗水板+面层自重作为浮力。进行抗水板受弯计算。 2.无水头时,或水头小于自重时, …太谢谢了,学习了:handshake
回复
钢汉
2015年03月27日 17:39:49
10楼
fasterman_2008 发表于 2015-3-27 10:43 防止独立基础跟防水底板共同受力而变成筏板柱墩谢谢,学习了