常用低压配电柜怎么用啊
我爱喝绿茶
2015年03月26日 18:07:15
只看楼主

工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料,谢谢、

工作两年多了,没有接触过变配电这块,都是接触的单体低压配电,单位业务不忙,想学习学习10/0.4,
看到变配电中常用低压配电柜GGD ,GCS ,GCK,MNS,想看看大家是怎么用的,还有低压柜的模数是什么意思啊
还有个请大家推荐推荐学习变配电所的资料 ,谢谢、
免费打赏
engineershao
2015年03月27日 08:43:50
2楼
GGD是固定式,后面3种都是抽屉式。模数是指抽屉柜的模数,一般抽屉柜有9个模或者11个模,按照断路器的大小决定模数。
回复
qq_1411108105142
2015年03月28日 08:36:49
3楼
楼上正解啊
回复
呆呆123
2015年03月28日 09:25:26
4楼
学习学习学习
回复
xt15302684146
2015年03月28日 16:06:59
5楼
学习中。。
回复
我爱喝绿茶
2015年04月01日 13:49:54
6楼
这几天看了看,和大家分享下,GGD是固定式的,常见箱变中用的比较多。
GCK,GCS,和MNS是抽屉式的,其中GCK价格最便宜,GCS次之,MNS最贵。GCK用的比较多,GCK和MNS是模数25,GCS是20的,按照断路器的大小决定模数。
回复
我爱喝绿茶
2015年04月01日 13:51:34
7楼
样本,有需要的可以看看。
回复
maomaohello
2015年04月01日 17:29:05
8楼
进来学习学习
回复
小老虎03
2016年10月01日 14:33:04
9楼
我爱喝绿茶 发表于 2015-4-1 13:51 样本,有需要的可以看看。谢谢分享,赞
回复
逗逗飞
2016年11月24日 10:56:47
10楼
样本是上海人民的,值得借鉴,感谢。
回复