单三相用电负荷计算换算
co1427168161329
2015年03月26日 10:18:10
只看楼主

规范里有讲到:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这个15%到底是个啥意思?比如一个系统的L1相负荷为17KW,L2为18KW,L3为19KW,那转化成三相是??(有计算过程最好!)在比如

规范里有讲到:当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15%时,应全部按三相对称负荷计算;当超过15%时,应将单相负荷换算为等效三相负荷,再与三相负荷相加。这个15%到底是个啥意思?
比如一个系统的L1相负荷为17KW,L2为18KW,L3为19KW,那转化成三相是??(有计算过程最好!)
在比如
免费打赏
chengzhexin
2015年03月26日 10:51:40
2楼
供配三有计算公式的,一般就19*3
回复
huiyuanjianli
2015年03月26日 11:20:37
3楼
anzuidaxiang
回复
天天的天
2015年03月26日 11:21:56
4楼
最大相×3
回复
co1427168161329
2015年03月26日 12:08:52
5楼
天天的天 发表于 2015-3-26 11:21 最大相×3这个知道,就是不懂规范里说的“单相负荷计算容量”和“三相对称负荷”,这两个到底是什么鬼
回复
zy123254
2015年03月26日 16:47:12
6楼
那计算电流是否就是19*3/1.732/380
回复
xlbeny
2015年03月26日 18:53:31
7楼
详见《工业与民用配电设计手册》的P12
回复
hanzhg54
2015年03月26日 19:38:22
8楼
zy123254 发表于 2015-3-26 16:47 那计算电流是否就是19*3/1.732/380不是,计算电流不能把不同相的电流相加。
回复
星夜梦话
2015年03月26日 20:50:26
9楼
最大相乘以三
回复

相关推荐

APP内打开