单相用电设备组计算负荷的确定中的一个疑问?
yuandongxu321
2010年05月06日 11:13:08
只看楼主

在看工厂供电书中第39页有一道例题在220/380v三相四线制线路上,接有220v单相电热干燥像4台,其中2台10kw接于A相,1台30kw接于B相,1台20kw接于C相,此外接有380v单相对焊机4台,其中2台14kw(ε=100%)接于AB相,1台20kw(ε=100%)接于BC相.1台30kw(ε=60%)接于CA相。试求此线路的计算负荷。在计算电热干燥箱的各相计算负荷中查附录表1得,kd=0.7,cos¢=1,tan¢=0,因此只要计算有功计算负荷

在看工厂供电书中第39页有一道例题
在220/380v三相四线制线路上,接有220v单相电热干燥像4台,其中2台10kw接于A相,1台30kw接于B相,1台20kw接于C相,此外接有380v单相对焊机4台,其中2台14kw(ε=100%)接于AB相,1台20kw(ε=100%)接于BC相.1台30kw(ε=60%)接于CA相。试求此线路的计算负荷。
在计算电热干燥箱的各相计算负荷中
查附录表1得,kd=0.7,cos¢=1,tan¢=0,因此只要计算有功计算负荷
A相 P30.A(1)=kdPe.A=0.7×2×10=14kw
B相 P30.B(1)=kdPe.B=0.7×1×30=21kw
B相 P30.C(1)=kdPe.C=0.7×1×20=14kw
对焊机的各相计算负荷 先将接于CA相的30kw (ε=60%)换算至ε=100%的容量,即
PCA=√0.6×30=23KW
查附录表1得,kd=0.35,cos¢=0.7,tan¢=1.02,在油表2-3查得cos¢=0.7时的功率计算换算系数PAB-A=PBC-B=PCA-C=0.8,PAB-B=PBC-C=PCA-A=0.2,qAB-A=qBC-B=qCA-C=0.22,qAB-B=qBC-C=qCA-A=0.8,因此各项的有功和无功设备容量为
A相 PA=0.8×2×14KW+0.2×23=27kw
QA=0.22×2×14Kvar+0.2×23kw=24.6kw
B相 PB=0.8×20KW+0.2×2×14KW=21.6kw
QB=0.22×20Kvar+0.8×2×14kvar=26.8kw
C相 PC=0.8×23KW+0.2×220KW=22.4kw
QC=0.22×23Kvar+0.8×20kvar=24.6kw
各相的有功和无功计算负荷为
A相 P30.A(2)=0.35×27kw=9.45kw
Q30.A(2)=0.35×24.6kvar=8.61kvar
B相 P30.B(2)=0.35×21.6kw=7.56kw
Q30.B(2)=0.35×26.8kvar=9.38kvar
C相 P30.C(2)=0.35×22.4kw=7.84kw
Q30.C(2)=0.35×21.1kvar=7.39kvar

就是 各相的有功和无功计算负荷为
Q30.C(2)=0.35×21.1kvar=7.39kvar有点小问题,为什么有功和无功计算负荷为都是用0.35×有功和无功的设备容量啊
可怜这么长的一段都是自己一个字一个字敲得,有知道的给解释一下 啊,先谢谢了啊
tzdq12138
2015年10月22日 15:01:06
2楼
需用系数是0.35啊
回复