超挖回填能否办签证?
lingfenyx
lingfenyx Lv.6
2015年03月25日 22:46:36
来自于建筑施工
只看楼主

现在在干的项目是图纸设计的独立基础,基坑深度有1.5米,1.7米,1.9米,开挖时是一个个放线然后开挖,放坡50公分,放线的时候发现很多基坑连到一起了,而1.7米深的基坑和1.5米,1.9米的基坑连接到一起,这个时候交接部位的标高控制就很麻烦,结果就出现了局部超挖的情况,根据甲方,和地勘单位的意见,要求超挖部分用承台同标号的素混凝土回填,那么请教各位大神,放坡后交接部位超挖的能申请现场签证单吗?能?理由是啥?不能?理由是啥?

现在在干的项目是图纸设计的独立基础,基坑深度有1.5米,1.7米,1.9米,开挖时是一个个放线然后开挖,放坡50公分,放线的时候发现很多基坑连到一起了,而1.7米深的基坑和1.5米,1.9米的基坑连接到一起,这个时候交接部位的标高控制就很麻烦,结果就出现了局部超挖的情况,根据甲方,和地勘单位的意见,要求超挖部分用承台同标号的素混凝土回填,那么请教各位大神,放坡后交接部位超挖的能申请现场签证单吗?能?理由是啥?不能?理由是啥?
免费打赏
xuweiwei1008
2015年03月29日 14:19:39
12楼
如果承台作业面加放坡后已经连起来了,那你最好先挖至较浅的标高,放完承台位置线在开挖其他较深的承台
回复
boyjkla
2015年04月01日 20:24:39
13楼
不能,你自己犯得错误为啥甲方来埋单,土方开挖严禁超挖的,超挖后回填到设计标高,还要做土工试验,基础受扰动,资料上,实验上都得做,只好用混凝土直接灌上来了。
回复
jiangshuli851018
2015年04月04日 13:58:41
14楼
按道理来说,是不能签的。但要看你们项目经理的能力了,你知道。
回复
zmc258
2015年04月28日 15:22:32
15楼
这完全是施工单位施工措施问题,施工过程产生的签证建设单位当然不理采你们啦
回复
zhang19606821
2015年04月30日 11:19:09
16楼
因施工单位的原因导致超挖,由施工单位自己承担所发生的费用,且需提出处理方案报业主方同意后方能实施。如开挖后发现地基不能满足设计要求时,则由设计出变更进行处理(这就可以增加工程量了)。
回复
不知所为
2015年05月01日 07:25:33
17楼
要看是什么样的超挖,如果是遇到软土这类的就可以
回复
xingxing0925
2015年05月01日 07:54:55
18楼
不罚你就不错了
回复