超挖回填能否办签证?
lingfenyx
lingfenyx Lv.6
2015年03月25日 22:46:36
来自于建筑施工
只看楼主

现在在干的项目是图纸设计的独立基础,基坑深度有1.5米,1.7米,1.9米,开挖时是一个个放线然后开挖,放坡50公分,放线的时候发现很多基坑连到一起了,而1.7米深的基坑和1.5米,1.9米的基坑连接到一起,这个时候交接部位的标高控制就很麻烦,结果就出现了局部超挖的情况,根据甲方,和地勘单位的意见,要求超挖部分用承台同标号的素混凝土回填,那么请教各位大神,放坡后交接部位超挖的能申请现场签证单吗?能?理由是啥?不能?理由是啥?

现在在干的项目是图纸设计的独立基础,基坑深度有1.5米,1.7米,1.9米,开挖时是一个个放线然后开挖,放坡50公分,放线的时候发现很多基坑连到一起了,而1.7米深的基坑和1.5米,1.9米的基坑连接到一起,这个时候交接部位的标高控制就很麻烦,结果就出现了局部超挖的情况,根据甲方,和地勘单位的意见,要求超挖部分用承台同标号的素混凝土回填,那么请教各位大神,放坡后交接部位超挖的能申请现场签证单吗?能?理由是啥?不能?理由是啥?
免费打赏
塞北射手
2015年03月25日 22:59:39
2楼
不能,因为这是施工单位可以采取施工措施可以避免的。你不能为了麻烦就挖到一个标高再向甲方去办签证工
回复
无间道
2015年03月26日 07:10:15
3楼
可以获得经济签证。
回复
甲方施工员
2015年03月26日 07:46:51
4楼
局部超挖是不是经过甲方同意 还是你超挖完了 甲方责令你素混凝土回填 这是不一样的 前者可以签证 后者则不行
回复
量子
2015年03月26日 08:42:28
5楼
沟通,还是沟通,这样的事情这的工地非常常见,有的基坑开挖的时候距离非常近,坑与坑之间的壁是无法独立支撑的,和建设单位讲,提前沟通,不给签证就无法开挖;
回复
涂欢欢
2015年03月26日 10:39:46
6楼
这种事情在施工现场经常碰到,这就需要与业主进行沟通,可以说以加快施工进度为由。如果实在沟通不了,只能自己承担了。
回复
pydzyzx
2015年03月26日 10:46:42
7楼
不能签证的,因为施工单位没有按图施工,是施工单位的责任。
回复
conly01
2015年03月28日 04:43:50
8楼
开挖之前就应该知道,然后提出来,甲方会认的。
回复
美wa521de香
2015年03月28日 11:06:19
9楼
给我的感觉是楼主要挨老板骂了,甲方甚至要警告你们。
回复
lingfenyx
2015年03月28日 22:03:25
10楼
塞北射手 发表于 2015-3-25 22:59 不能,因为这是施工单位可以采取施工措施可以避免的。你不能为了麻烦就挖到一个标高再向甲方去办签证工独立基础一个个放线,一个个开挖,放坡后连到一起的基础有一半,请教一下采取什么措施可以控制到一点都不超挖
回复
白色安全帽
2015年03月29日 12:05:28
11楼
就算施工无法避免,仍然可以视为含在投标报价中,这种问题投标时就应该能判断出来。所以按道理是不能签证的。不过,你要能说服甲方和监理,那也没问题。所以关键在于沟通,沟通,再沟通。