0.2V调整系数问题
cp510928795
2015年03月25日 16:00:32
来自于PKPM
只看楼主

模型简介:本模型为100米高层,采用框架-核心筒结构,8度,0.2g,二类场地,下面5层层高4.5,上面3.6,一共26层,问题:模型算出来后,其他数据都比较好,但0.2V调整系数处,出现了图片上的问题,1.2层属于同一标准层,但是为什么剪力相差那么大?(剪力不同是肯定的,但是相差太大就有点想不通)PS:模型太大,传不上来。。。

模型简介:本模型为100米高层,采用框架-核心筒结构,8度,0.2g,二类场地,下面5层层高4.5,上面3.6,一共26层,
问题:模型算出来后,其他数据都比较好,但0.2V调整系数处,出现了图片上的问题,1.2层属于同一标准层,但是为什么剪力相差那么大?(剪力不同是肯定的,但是相差太大就有点想不通)
PS:模型太大,传不上来。。。