抗震调整系数对偏心受压柱的受压区高度x是否采用?
yushilin
yushilin Lv.12
2015年03月05日 10:09:55
只看楼主

大家讨论:关于偏心受压柱,在抗震设计时,轴向力N的抗震调整系数为0.8,在求受压区高度x时,是否对轴向力N采用调整系数?

大家讨论:关于偏心受压柱,在抗震设计时,轴向力N的抗震调整系数为0.8,在求受压区高度x时,是否对轴向力N采用调整系数?
免费打赏
yushilin
2015年03月05日 14:18:03
2楼
大家讨论:关于偏心受压柱,在抗震设计时,轴向力N的抗震调整系数为0.8,在求受压区高度x时,是否对轴向力N采用调整系数? :L
回复
路漫漫兮
2015年09月05日 21:34:15
3楼
凡是混规中写了小于等于的,右侧都是承载力项,用它除以承载力抗震调整系数。而非对效应乘以折减系数,虽然有时计算结果一样但有时不一样。
回复
yushilin
2015年09月06日 09:17:45
4楼
都有,正截面也是一样有
回复
jgb36
2015年09月29日 18:44:59
5楼
需要的,看2011年的注册结构有道题就是这个,答案里面有抗震调整系数。