关于室内消火栓系统设置自动启动装置的问题
志雄
志雄 Lv.5
2015年03月25日 14:23:16
只看楼主

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵? 个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵?

个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
请各位大侠指点,是否正确。
免费打赏
qinhuangdaoshazi
2015年03月27日 09:52:16
13楼
规范名称为GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范;注意看条文解释;联动器的作用是判断火灾信号并控制消防泵
图集名称为14x505-1


回复
qinhuangdaoshazi
2015年03月27日 10:11:42
14楼
发多了,不怎么会用,规范图集下载地址也已经上传了 http://bbs.co188.com/thread-9069295-1-1.html
回复
志雄
2015年03月30日 08:25:07
15楼
各位同仁的解答 非常完美,感谢各位同仁们的解答!! 共同学习。
回复
hxlhyf
2015年03月30日 13:46:21
16楼
个人认为,流量开关和压力开关在一个系统中均应设置
回复
墨墨
2015年03月30日 17:07:15
17楼
“流量信号和压力信号是并列关系。各自独立分别可以启动消防泵。不是谁重谁轻。只要有一个信号就可启动”
回复
cswhanywn
2015年03月30日 21:21:33
18楼
每天看一点 每天学一点
回复
sinan_2000
2015年03月30日 23:36:11
19楼
很好的讨论,学习了
回复
janny2002
2015年04月01日 09:55:38
20楼
谢谢楼主分享
回复
zhengxin1987
2015年04月01日 21:44:22
21楼
关于启动压力值得问题讨论了很久,消防审查的时候考虑暂时以最不利点静压力结合是否设置了稳压设备或高位水箱分类考虑才行
回复
zhengxin1987
2015年04月01日 21:44:56
22楼
lichangan1000 发表于 2015-3-26 11:37 流量信号和压力信号是并列关系。各自独立分别可以启动消防泵。不是谁重谁轻。只要有一个信号就可启动。压力值是多少呢
回复