关于室内消火栓系统设置自动启动装置的问题
志雄
志雄 Lv.5
2015年03月25日 14:23:16
只看楼主

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵? 个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。

室内消火栓系统,按照《消规》中第11.0.4 条 “消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,或报警阀压力开关等开关信号应能直接自动启动消防水泵。消防水泵房内的压力开关宜引入消防水泵控制柜内”的规定,是否有必要在水泵房设置了压力开关,并且还在高位水箱出水管设置流量开关分别起到自动控制消火栓水泵?

个人理解是 :高位消防水箱出水管上的流量开关信号引自消防控制室,作为报警信号, 消防水泵出水干管上设置的压力开关引至消防水泵控制柜内,起到自动控制水泵,压力开关的动作信号同时引自消防控制室。
请各位大侠指点,是否正确。
免费打赏
咖啡加点茶
2015年03月25日 14:30:01
2楼
没有问题,不过再描述一下压力开关和流量开关怎么启动,多大的压力大多的流量就更好了!
回复
版专攻
2015年03月25日 14:38:35
3楼
本帖最后由 版专攻 于 2015-3-25 14:52 编辑

工况不同,压力开关和流量开关的值可能不太一样,所以楼上说的规范不可能规定,还有感觉应该是流量开关和压力开关都直接启动消防泵,不是经过消防控制室的控制盘再启动消防泵,只是将启泵信号反馈到消防控制室
01.jpg
回复
fhswer
2015年03月25日 15:05:23
4楼
流量开关设置在消防水箱的出水管上;压力开关设置在消防水泵的出水管上。
临高压消防给水系统大体可以分为3种情况:
1.设置消防水箱,不设置稳压泵;
2.设置消防水箱,设置稳压泵;
3.不设置消防水箱,设置稳压泵。
仅考虑启泵的作用,火灾前期:
第1种情况,流量开关的信号比压力开关更及时;
第2种情况,流量开关与压力开关信号同等;
第3种情况,无流量开关。

流量开关和压力开关都负担启泵的职责,而且两个值都应该注明。
启泵之后,流量开关基本就没什么作用了,压力开关应该实时检测系统压力状况,并反馈给消控室。
回复
pxljh88
2015年03月25日 15:11:52
5楼
顶, 新手学习中 ……
回复
zcb780607
2015年03月26日 09:11:01
6楼
还有电气专业的火灾自动报警系统也是联动的一个点
回复
lichangan1000
2015年03月26日 11:37:41
7楼
流量信号和压力信号是并列关系。各自独立分别可以启动消防泵。不是谁重谁轻。只要有一个信号就可启动。
回复
水往上流
2015年03月26日 12:46:45
8楼
个人人为:
消火栓泵接到压力开关或流量开关的信号,应直接自动启动消火栓泵。
关于压力开关:设想没有增压设备,应以屋顶消防水箱提供的压力为基础,水箱设定补水停水位(最高水位),补水起水位(或消防有效容积高水位),压力开关启动水位(低于有效容积水位)【单设压力开关时建议补水管的补水量宜小于一个消火栓的出水量】。
关于流量开关:当流量大于一个消火栓的出流量,即启动水泵。【补水管的补水量可以不受限制】
回复
王铜
2015年03月27日 08:09:09
9楼

各自独立分别可以启动消防泵
流量信号和压力信号是并列关系。
回复
qinhuangdaoshazi
2015年03月27日 09:45:40
11楼
回复
qinhuangdaoshazi
2015年03月27日 09:50:22
12楼
规范名称为GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范;注意看条文解释;联动器的作用是判断火灾信号并控制消防泵