在两个楼之间加钢梯
cyn1234567890
2015年03月25日 00:09:03
只看楼主

现在碰到一个问题,希望有大神帮助解决。在一个9层的原有建筑旁新建一个3层的框架结构,原有建筑的首层和二层建筑楼面标高是4.5米和8米,新建建筑的首层和二层的建筑楼面标高是3米和6米,两个楼相距3米。现在建筑希望做一个从新楼到原有建筑的楼楼。我就想用钢梯,本想直接用钢梁在两边一搭,做个钢梯。但是抗震上不好说,在地震时两个建筑会有相对位移,这方面我想把钢梯通过长圆孔和混凝土结构连接,但是要审图,这部分不知道怎么才能在审图那里通过,希望有高手能给解答。

gaozhiling79
2015年03月25日 08:59:31
2楼
如果跨度大的话可以在一端(高处)加滚轴支座,是可以水平滑动的,可以满足抗震的要求。跨度小的话,也可以把螺栓孔开成长圆孔,让他有一定的滑动空间。你可以直接问审图的。还有个方案就是在两楼中间重新设计个钢梯,结构和两楼脱开,两楼都可以用,这样也是一种连接。
回复
cyn1234567890
2015年03月26日 00:22:15
3楼
天涯0276 发表于 2015-3-25 08:59 如果跨度大的话可以在一端(高处)加滚轴支座,是可以水平滑动的,可以满足抗震的要求。跨度小的话,也可以 …审图说直接在做一个钢梯不能撘
回复
gaozhiling79
2015年03月26日 08:14:18
4楼
cyn1234567890 发表于 2015-3-26 00:22 审图说直接在做一个钢梯不能撘如果没有任何措施的确是不能搭。滚轴支座挺大的,高280mm,而且上表面是水平了,钢梯端部可以加个柱脚才能连接,不能斜着直接连。这样就相当于钢梯架高了400mm左右,做起来比较麻烦。我们做新建的建筑中间的走廊时都是坐在牛腿梁上,没有直接坐在楼层梁上的。
回复
结构大师007
2015年03月26日 09:17:40
5楼
钱没到位吧,设计做的多了,什么超规范的看甲方决心了
回复
牛逼闪闪放光芒
2015年03月26日 11:26:42
6楼
直接再做一个钢梯,不能撘