结构的主体是混凝土框架(10层,6度0.05g),有部逃生楼梯突出在外立面,楼梯底部(一层)因为是货车出入口,不好立柱,所以想从顶楼伸出几根混凝土悬臂大梁,做个钢楼梯从混凝土大梁挂下来。想问问各位,这种做法有没有什么概念上的缺陷?有没有明文规定不许这么做?钢楼梯本身我想做成铰接体系,每层和混凝土柱通过埋件相连,钢楼梯的抗震验算如何进行?因satwe不能算吊柱,有没有其它软件可以比较方便的计算吊挂构件?
想问问各位,这种做法有没有什么概念上的缺陷?有没有明文规定不许这么做?
钢楼梯本身我想做成铰接体系,每层和混凝土柱通过埋件相连,钢楼梯的抗震验算如何进行?
因satwe不能算吊柱,有没有其它软件可以比较方便的计算吊挂构件?
非常感谢