车库照明设备问题请教(附设计图纸)
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2015年03月24日 16:40:49
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 tengwei520 于 2015-3-24 16:43 编辑 各位大侠,请教一个项目车库照明平面图设计问题(该项目为酒店式公寓-类似万达那种)。原设计情况:1、车库走道(5.7M宽),灯具采用2*36W T8灯,安装两排,高度2.2M左右,每个灯间距为2.8M,本人没去算照度-设计院也没提供。2、每个车位设计一个1*36W T8灯,安装高度2.4M左右。想法:1、车库走道柱子间距离为5.7米左右,有排烟风管及消防主管道,若安装两排势必要在风管下方,高度只能做到2.2M高度,我想反正设计的照度偏高了,改为安装一排,位置设计于柱子与柱子中间,用线槽支架型双管T8灯,距离也相应放大,安装高度2.4M,照度以100LX设计(规范是75LX)。

本帖最后由 tengwei520 于 2015-3-24 16:43 编辑

各位大侠,请教一个项目车库照明平面图设计问题(该项目为酒店式公寓-类似万达那种)。
原设计情况:
1、车库走道(5.7M宽),灯具采用2*36W T8灯,安装两排,高度2.2M左右,每个灯间距为2.8M,本人没去算照度-设计院也没提供。
2、每个车位设计一个1*36W T8灯,安装高度2.4M左右。
想法:
1、车库走道柱子间距离为5.7米左右,有排烟风管及消防主管道,若安装两排势必要在风管下方,高度只能做到2.2M高度,我想反正设计的照度偏高了,改为安装一排,位置设计于柱子与柱子中间,用线槽支架型双管T8灯,距离也相应放大,安装高度2.4M,照度以100LX设计(规范是75LX)。
2、车位上面的单管T8灯维持不变,到时候用回路控制方式解决。

以上,是我的问题及想法,希望各位高手提出建议与意见。

谢谢

1.jpg

40fce41e5e130db7ac27.rar
1.6 MB
立即下载
免费打赏
maomaohello
2015年03月24日 17:04:14
2楼
进来看看。。。。
回复
miaozq86
2015年03月25日 00:16:54
3楼
走道为啥还用双管荧光灯啊?应该是50LX吧?你核一下功率密度吧,节能过关就行,照度还是稍高点好,本来车库反光小,利用率也相对低
回复
tengwei520
2015年03月25日 11:02:58
4楼
miaozq86 发表于 2015-3-25 00:16 走道为啥还用双管荧光灯啊?应该是50LX吧?你核一下功率密度吧,节能过关就行,照度还是稍高点好,本来车库 …帮忙提点建议吧,不用双管荧光灯,那用什么好?LED?
回复
miaozq86
2015年03月25日 16:09:50
5楼
tengwei520 发表于 2015-3-25 11:02 帮忙提点建议吧,不用双管荧光灯,那用什么好?LED?单管就好,LED也行,你按面积核一下功率,然后布置灯,首先是要节能
回复
tengwei520
2015年03月26日 15:43:27
6楼
miaozq86 发表于 2015-3-25 16:09 单管就好,LED也行,你按面积核一下功率,然后布置灯,首先是要节能这位朋友,你有无建议?目前风管下边距离地面2.4m,风管下面安装灯具,用单管,照度100LX,大概多远一个灯?
回复

相关推荐