请教:以下两个问题请教前辈解答!
co1425038675023
2015年03月24日 15:24:07
来自于中央空调
只看楼主

1 通常机组制冷量大于制热量,不需要校核热负荷。那在冬季采暖时,机组制热量不足,应该加 电辅加热,那这个电加热应该怎么选,多大的?2 冷却水流量、冷冻水流量根据制冷量计算时,有一个K 附加系数,K是什么?谢谢了

1 通常机组制冷量大于制热量,不需要校核热负荷。那在冬季采暖时,机组制热量不足,应该加 电辅加热,那这个电加热应该怎么选,多大的?
2 冷却水流量、冷冻水流量根据制冷量计算时,有一个K 附加系数,K是什么?
谢谢了
免费打赏
co1425038675023
2015年03月24日 20:08:32
2楼
没有人回答吗?大神在哪里?问题太简单了?
回复
whistlerxi
2015年03月25日 08:44:13
3楼
你用的这个是风冷模块机吧,电辅热的大小,应该是根据当地的气候情况,用冬季空调室外计算温度校核一下制热量。该热量与你的热负荷对比一下差多少就加一个多大的电辅热吧。