我来给<规范>找茬 5
曾晓峰
曾晓峰 Lv.14
2015年03月24日 11:15:13
只看楼主

本帖最后由 曾晓峰 于 2016-1-4 09:49 编辑 《砼》GB50010-2010第9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定: …… 5.……箍筋未端应做成135o弯钩,且弯钩未端平直段长度不应10d,【d为纵向受力钢筋的最小直径;】 【分析】:1.如一柱400×400配4Φ25则箍筋弯钩未端平直段长度达250mm,是否d应同该条第3项,……【d为箍筋直径】。 2.《高》6.4.8-1;6.4.9-4 d均为箍筋直径。

本帖最后由 曾晓峰 于 2016-1-4 09:49 编辑

《砼》GB50010-2010第9.3.2 柱中的箍筋应符合下列规定:
……
5.……箍筋未端应做成135o弯钩,且弯钩未端平直段长度不应10d,【d为纵向受力钢筋的最小直径;】
【分析】:1.如一柱400×400配4Φ25则箍筋弯钩未端平直段长度达250mm,是否d应同该条第3项,……【d为箍筋直径】。
2.《高》6.4.8-1;6.4.9-4 d均为箍筋直径。
免费打赏
青青鸟
2015年03月24日 11:31:30
2楼
呵呵,楼主应该看看第5条的前提条件:柱子全部受力钢筋的配筋率大于3%时;柱400×400配4Φ25好像配筋率没大于3%吧
回复
曾晓峰
2015年03月24日 11:46:08
3楼
这样一柱300×300配4Φ32配筋率3.57%,则箍筋弯钩未端平直段长度达320mm,加上弯钩段已伸出柱截面
回复
青青鸟
2015年03月24日 12:08:06
4楼
你见过300×300配4Φ32的柱子??这样的柱子满足规范其它限制要求吗?有些事别较真,好好理解规范吧
回复
曾晓峰
2015年03月24日 14:27:30
5楼
举例不当请原谅.还请指教d是纵向受力钢筋的最小直径.还是同该条第3项,……d为箍筋直径。

谢谢
回复
结构生活
2015年03月24日 14:45:50
6楼
曾晓峰 发表于 2015-3-24 14:27 举例不当请原谅.还请指教d是纵向受力钢筋的最小直径.还是同该条第3项,……d为箍筋直径。 …配筋率大于3%时,明确说明 d是指纵向受力钢筋的最小直径
回复
曾晓峰
2015年03月24日 15:53:31
7楼
关d是主筋直径还应是箍筋直径,我们是否可参考《简明钢筋混凝土结构构造手册》国振喜 编 4.3.1条 ……当柱中全部受力钢筋的配筋率大于3%时,箍筋应焊接成封闭式,或在箍筋未端应做成135o弯钩,且弯钩未端平直段长度不应小于【10倍箍筋直径】
回复
青青鸟
2015年03月24日 16:09:39
8楼
曾晓峰 发表于 2015-3-24 15:53 关d是主筋直径还应是箍筋直径,我们是否可参考《简明钢筋混凝土结构构造手册》国振喜 编 4.3.1条 ……当 …刚才看了混凝土设计规范条文说明:9.3.2 。。。。。为保持对柱中混凝土的围箍约束作用,柱周边箍筋应做成封闭式。对圆柱及配筋率较大的柱,还对箍筋提出了更严格的要求:末端135°弯钩,且弯后余长不小于5d(或10d),且应勾住纵筋。对纵筋较多的情况,为防止受压屈曲还提出设置复合箍筋的要求。
回复
wxf20072008
2015年03月24日 17:01:44
9楼
我觉得也应该是指箍筋直径才对
回复
justin52
2015年03月24日 22:10:59
10楼
高规,广东高规等都指的是箍筋直径
回复
曾晓峰
2015年03月25日 09:05:01
11楼
谢谢:lol:lol