【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年03月24日 09:35:49
来自于中央空调
只看楼主

◆◆◆◆ 交流主题: 【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择! 交流内容 : 办公空调末端形式多种多样,如变风量空调系统、风机盘管+新风、多联机+新风,还有它们的组合形式有变风量系统+风盘、变风量系统+多联机、变风量系统+散热器等。越多选择,越难选择,每个项目方案前期都会去研究如何选择,本期我们就讨论一下办公空调末端形式的选择。














交流主题:


【每周交流会.7期】办公空调末端形式的选择!















交流内容










办公空调末端形式多种多样,如变风量空调系统、风机盘管+新风、多联机+新风,还有它们的组合形式有变风量系统+风盘、变风量系统+多联机、变风量系统+散热器等。越多选择,越难选择,每个项目方案前期都会去研究如何选择,本期我们就讨论一下办公空调末端形式的选择。











对于办公末端的确定,我们往往会从造价、净高、后期运管、客户类型及交付标准等方面去综合考虑,最终根据招商要求确定空调末端的形式。


       从造价上来说,变风量空调系统造价最高,从净高上来说,变风量空调系统占用的净高最多;从后期运管上来说,VRV最为便利;从交付标准上来说,风盘与变风量空调系统毛坯交付最为可行;但是在实际设计中,各种空调末端形式都有选择,存在即具有价值,望通过本次的讨论,我们能很清楚的了解到各种空调末端选择的优势,请大家畅谈一下在设计中如何给办公定系统末端,又有哪些考虑和顾虑?

























为解决暖通空调设计师在设计中遇到的疑难问题,优化项目设计,在线发起本讨论活动,参与话题赢取土木币!





:handshake :handshake :handshake













交流时间

一周,给大家提供互相交流的空间,

在这里

不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言







通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。









005030yncrlq0qlh038nzn.gif









免费打赏
renchenglx
2015年03月30日 17:25:17
33楼
楼主V5,学习了。。。
回复
wyz541025
2015年03月31日 08:10:49
34楼
风机盘管+新风:优点:(1)控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停;(2)风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造;(3)容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施分区控制; 缺点:(1)因机组分散设置,台数较多,维修管理工作量大;(2)室内空气品质比较差,很难进行二级过滤且易发生凝结水渗顶事故。 (3)风机盘管机组方式本身解决新风量困难,由于机组风机的静压小,气流分布受限制,实用于进深小于6米的房间。
点评
回复
快乐英雄
2015年03月31日 08:43:06
35楼
各种末端都用过,都好用。看业主的喜欢和造价的成本。
回复
lanfong
2015年03月31日 08:56:22
36楼
中央空调,盘管机,加上新风系统,一般都这样,便于维护
回复
jinfeng00
2015年03月31日 09:22:36
37楼
变风量系统+多联机没见过,多联机的作用何在?代替窗边散热器?代替外区风机盘管?
回复
luochongchong
2015年03月31日 09:35:18
38楼
谢谢学习学习
回复
co1426664467328
2015年03月31日 15:47:32
39楼
新楼设计:风机盘管+新风是比较通用的,高端一点就用变风量系统。改造的活,要看大楼原有系统,如需单独考虑用VRV+新风系统
回复
cc1253715620
2015年04月01日 11:36:41
40楼
王农勤 发表于 2015-3-24 17:30 我建议采用VRV+新风系统(VRV也可以做新风的)对湿度要求较高的话,VRV不适合,VRV机组的除湿能力较差。用全空气机组比较好。
回复
wangxueleiyy
2015年04月02日 00:13:34
41楼
讨论出真知哈
回复
财源滚滚
2015年04月02日 09:34:52
42楼
要考虑的要素:前期投资费用、后期运营费用、是否有机房或室外机场地,使用面积、高度空间、特殊要求。
回复

相关推荐