奇怪的高压互感器发热故障
wsliu
wsliu Lv.5
2015年03月23日 20:28:45
只看楼主

今天下午,10KV高压配电室传来报警,发现未投入运行的6号备用柜出现异常。经检查是高压电流互感器B、C相有外壳塑料熔化滴胶的现象。现目前还未找到具体故障原因,请大家帮忙分析下。谢谢!!6号柜一直处于冷备用状态,输出线路已用地刀开关短接,真空断路器小车处于退出状态。整个配电柜现目前是冷备用状态。状态。

今天下午,10KV高压配电室传来报警,发现未投入运行的6号备用柜出现异常。经检查是高压电流互感器B、C相有外壳塑料熔化滴胶的现象。现目前还未找到具体故障原因,请大家帮忙分析下。谢谢!!6号柜一直处于冷备用状态,输出线路已用地刀开关短接,真空断路器小车处于退出状态。整个配电柜现目前是冷备用状态。
IMG_20150323_103713.jpg状态。 IMG_20150323_103722.jpg

IMG_20150323_103713.jpg


IMG_20150323_103722.jpg

wsliu
2015年03月30日 23:39:54
12楼
本帖最后由 wsliu 于 2015-3-30 23:47 编辑 chjs001 发表于 2015-3-30 13:47 二次直流直接串入互感器二次侧就直接短路了啊检查了几天,我分析下我所知道的情况。1、由于6号柜是冷备用,除了微机电路与除湿电路外全部断开,控制电路只留了除湿电路。2、互感器是今年才发现出现这种状态,而且滴下的胶上面没有明显灰尘,说明故障发生在近段时间。3、报警其实是电工平时保养不善,我到现场时胶已冷却,从报警状态表上查看,出现这个问题大约在1个月前,只是没消除故障。4、结合我单位属于四川,上个月湿度大,除湿电路经常是在工作状态。估计是除湿电路上的零线断了,造成该电路工作时,交流220V通过了互感器的保护接地线造成发热。由于我单位高压配电不能带电检修,停了电又看不出什么问题,5、现已将该部分电路做了加强连接。
回复
水中央
2015年03月31日 18:29:03
13楼
看来是潮湿的天气搞的鬼,以后你这个地方不能只投除湿,或者不够彻底,应该加一组干燥才对,不然不改善这个的话,估计还会发生加热融化的现象,要么干脆停掉除湿,用的时候在用热风干燥后在投运
回复
wsliu
2015年03月31日 19:49:03
14楼
水中央 发表于 2015-3-31 18:29 看来是潮湿的天气搞的鬼,以后你这个地方不能只投除湿,或者不够彻底,应该加一组干燥才对,不然不改善这个 …接受建议,有空时还得整理下线路。估计电工接线是有问题。
回复
duncandt
2015年03月31日 21:25:30
15楼
有点理解不了!
回复
bc04102
2015年03月31日 23:03:24
16楼
应该是CT二次侧线路有问题
回复
lczb72
2015年04月01日 06:36:43
17楼
路过学习学习
回复
xjghns
2015年04月01日 12:25:07
18楼
wsliu 发表于 2015-3-23 20:33 这是电路图。图中2TA与3TA发热。感谢楼主分享好资料
回复
th169068
2015年04月01日 16:42:40
19楼
楼主在发现问题后,没有对互感器做相应的检查,比如绝缘,二次绕组的直阻。而且还应对二次线路进行检查,是否有接线问题,有了这些实验后,才能比较准确地分析。
回复
oceanxiu
2015年04月02日 08:11:59
20楼
资料不错,谢谢分享。
回复
qq_1411108105142
2015年04月02日 15:34:25
21楼
没遇到过,学习了
回复

相关推荐

APP内打开