奇怪的高压互感器发热故障
wsliu
wsliu Lv.5
2015年03月23日 20:28:45
只看楼主

今天下午,10KV高压配电室传来报警,发现未投入运行的6号备用柜出现异常。经检查是高压电流互感器B、C相有外壳塑料熔化滴胶的现象。现目前还未找到具体故障原因,请大家帮忙分析下。谢谢!!6号柜一直处于冷备用状态,输出线路已用地刀开关短接,真空断路器小车处于退出状态。整个配电柜现目前是冷备用状态。状态。

今天下午,10KV高压配电室传来报警,发现未投入运行的6号备用柜出现异常。经检查是高压电流互感器B、C相有外壳塑料熔化滴胶的现象。现目前还未找到具体故障原因,请大家帮忙分析下。谢谢!!6号柜一直处于冷备用状态,输出线路已用地刀开关短接,真空断路器小车处于退出状态。整个配电柜现目前是冷备用状态。
IMG_20150323_103713.jpg状态。 IMG_20150323_103722.jpg

IMG_20150323_103713.jpg


IMG_20150323_103722.jpg

免费打赏
wsliu
2015年03月23日 20:33:25
2楼
本帖最后由 wsliu 于 2015-3-23 20:35 编辑

IMG_20150323_103634.jpg IMG_20150323_103634.jpg
这是电路图。图中2TA与3TA发热。
回复
lingxuct
2015年03月24日 00:01:58
3楼
天下之大,无奇不有。 与系统隔离的电流互感器会发热,且让绝缘材料(树脂)溶化!

原因:1、现在CT温度不高(常温),是以前发热留下的;
2、现在CT还有温度,二次直流窜入CT二次。
回复
cz13306196492
2015年03月24日 08:08:54
4楼

天下之大,无奇不有
回复
pzw1971
2015年03月29日 13:49:20
5楼
这么奇怪的事都有,高压室传来的是什么报警,与6号备用柜有关吗
回复
dylan3940
2015年03月29日 15:07:26
6楼
冷备状态,断路器在试验位置,地刀是合着的,一次侧肯定没有电。看看是什么报警,结合现象查。看图片,互感器是把金属底板拆了后本体装到柜内CT梁上的。出现发热融化的现象,都开始滴了,温度一定很高,看看后门板内侧有无烧烤的痕迹。估计是外热引起的。若是内部线圈发热到这种程度,内核的温度还不知道有多高,早就烧裂了,不会是照片上这样的现场。
回复
chjs001
2015年03月30日 13:44:49
7楼
本帖最后由 chjs001 于 2015-3-30 13:46 编辑

冷备用状态的电流互感器会溶胶坏损,这个还是第一次看到,估计是电流互感器出厂的时候就没有干 或者是其他原因吧
回复
chjs001
2015年03月30日 13:47:06
8楼
ccc___ 发表于 2015-3-24 00:01 天下之大,无奇不有。 与系统隔离的电流互感器会发热,且让绝缘材料(树脂)溶化!原因:1、现在CT …二次直流直接串入互感器二次侧就直接短路了啊
回复
huiyuanjianli
2015年03月30日 17:30:43
9楼
备用状态的电流互感器会溶胶坏损,这个还是第一次看到
回复
laodongzhe186
2015年03月30日 19:31:05
10楼
冷备用都这么任性?
回复
wang171468177
2015年03月30日 20:53:08
11楼
:o路过。觉得稀罕,挺蹊跷的。
回复

相关推荐

APP内打开