求教有关互感器数量的问题
y494018398
y494018398 Lv.7
2015年03月22日 10:54:36
只看楼主

为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?

为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?
QQ图片20150322105051.png
为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?
QQ图片20150322105130.png
还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?

QQ图片20150322105051.png


QQ图片20150322105130.png

免费打赏
sses2006
2015年04月30日 12:33:38
12楼
2楼解释得很清楚了,低压3个电流互感器,高压两个,低压3绕组,1个计量,1个测量,1个电容柜采样;高压1个计量、1个保护
回复
tbhd007
2015年05月06日 11:53:02
13楼
上面是七个电流互感器,下图是2个2绕组的电流互感器,2个电压互感器(VV接法),楼主这么画法是错误的画法。至于低压7的电流互感器是,有三个是测量或计量用的,有三个是保护用的,另外一个应该是电流采样用的。
回复
co1427713266905
2015年05月06日 15:21:38
14楼
路过学习!!!
回复
ly3206090130
2015年05月06日 23:18:31
15楼
学习了,谢谢
回复
幸福的老鼠
2015年05月07日 11:27:51
16楼
一路计量, 一路电流表 。一路电流取样(电容补偿)
回复
暖暖月月
2016年04月01日 11:22:32
17楼
学习了,学习了,学习了
回复
通通
2016年04月01日 16:09:06
18楼

处处留心皆学问!!!每天进步一点点!!!
回复

相关推荐

APP内打开