为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?
为什么变压器进线需要7个电流互感器啊,如下图?
为什么计量需要4个电流互感器啊,如图?
还有这个是一个圈表示一个互感器,还是下图两个圈组成一个互感器啊?
2楼
本帖最后由 antongu 于 2015-3-22 22:12 编辑
上一张图是3个电流互感器,竖向一组为1个电流互感器
最左侧为(3个铁心,每个铁心各带1个次级绕组)的电流互感器,中间为(2个铁心,每个铁心各带1个次级绕组)的电流互感器,右侧为(2个铁心,每个铁心各带1个次级绕组)的电流互感器。
下一张图是2个电流互感器,竖向一组为1个电流互感器
左侧为1个铁心带2个次级绕组的电流互感器,右侧为1个铁心带2个次级绕组的电流互感器。
竖线代表铁心,圆圈合与分代表是否由同一铁心带的,右侧小横线加两根斜线代表次级引出两跟线。
本回复参考GB/T50786-2012
回复
3楼
路过 ,学习了
回复
4楼
1.变压器低压进线7只互感器一组3只计量用,一组3只测量用,最下面一只是给电容柜电流采样用。
2.此图系统是中,高压计量柜系统图,AC相各一只双绕组电流互感器和两只VV接线的电压互感器
回复
5楼
路过 ,学习了
回复
6楼
本帖最后由 安逗 于 2015-3-28 08:53 编辑
第一张图为低压,第二张是高压,低压的七个互感器,高压的AC相两个电流互感器,还有两个电压互感器
回复
7楼
antongu 发表于 2015-3-22 10:54 上一张图是3个电流互感器,竖向一组为1个电流互感器最左侧为(3个铁心,每个铁心各带1个次级绕组)的电流 …关于四楼的第1点,一般用于变压器出线的高压柜只带4个电流互感器,3个用于过流和速断保护,1个用于单相接地保护。参见《工业与民用配电设计手册》P305。高压柜一般组成为一个进线隔离柜(或1个进线,1个隔离),1个计量柜,1个压变避雷柜,若干出线柜及若干电容补偿柜。至于电容器取信号,我不知道。关于四楼第2点,是否AC相有待商榷。另外由于图中未写出VV,但又未画接地线故猜测为VV的可能性大。二次回路可参见《工业与民用配电设计手册》P444和P445.
回复
8楼
路过学习学习
回复
9楼
路过学习学习
回复
10楼
采纳的答案是最终的对的答案么???
回复
11楼
路过学习学习!
回复