求高手解答 基础承台问题
云殇
云殇 Lv.4
2015年03月20日 16:59:51
来自于地基基础
只看楼主

本帖最后由 云殇 于 2015-3-23 10:03 编辑 承台如下,四周少一个角!已经在施工了·,但是我觉得还是很没有安全感,在理正和PKPM 计算的结果都差不多!感觉这样子 角部的桩下基本都没有钢筋了

本帖最后由 云殇 于 2015-3-23 10:03 编辑

承台如下,四周少一个角!已经在施工了·,但是我觉得还是很没有安全感,在理正和PKPM 计算的结果都差不多!感觉这样子 角部的桩下基本都没有钢筋了

1.png

免费打赏
云殇
2015年03月20日 17:07:18
2楼
本帖最后由 云殇 于 2015-3-20 17:32 编辑

相比较这样的矩形承台,这样子的话 是没有问题的
回复
云殇
2015年03月20日 17:09:01
3楼
PKPM 计算结果
回复
云殇
2015年03月20日 17:14:36
4楼
理正的计算结构,我就怕PKPM 和理正这个类型的承台计算模型是错误的
回复
云殇
2015年03月21日 09:24:05
5楼
应该按照总配筋量AS/窄边宽度=每延米配筋 而不是按照数据给出的每延米配筋量来算!那么大家给个方案吧 怎么样修改产生的费用最省 谢谢大家了
回复
light88
2015年03月22日 13:01:15
6楼
你这个图纸和计算模型怎么不一样啊,满足桩间距要求吗
回复
云殇
2015年03月22日 16:45:36
7楼
lighth715 发表于 2015-3-22 13:01 你这个图纸和计算模型怎么不一样啊,满足桩间距要求吗第三个图是 正式的桩位! 理正里面的模型只有这个最接近
回复
light88
2015年03月23日 09:22:23
8楼
弄成矩形是有问题的,你考虑了悬挑那部分板的受力没有? 你这个角部的受力有点像三桩承台,应该在角部附加斜向钢筋
回复

相关推荐

APP内打开