电气线管(强电或弱电)的穿线管能否直接在风管下,固定在风管的吊架下?是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不单独设线管吊杆呢规范依据?? 我也觉得不行,但没找到依据
电气线管(强电或弱电)的穿线管能否直接在风管下,固定在风管的吊架下?
是否也可以固定在消防水管的吊架上,而不单独设线管吊杆呢
规范依据?? 我也觉得不行,但没找到依据
12楼
路过学习~~~~~~·
回复
13楼
路过学习了
回复
14楼
浩瀚之水 发表于 2015-3-24 12:20 可以沿风管敷设,但是必须用钢管保护。建筑设计规范电气部分有麻烦规范条文哪个? 谢谢
回复
15楼
电气书生 发表于 2015-3-21 00:08 可以沿风管敷设,但是必须用钢管保护。建筑设计规范电气部分有麻烦规范条文哪个? 谢谢
回复
16楼
pangjiang27 发表于 2015-3-24 16:02 麻烦规范条文哪个? 谢谢规范不是十万个为什么,不可能所有小问题都有依据,那得编写的多厚,只是卡一下最低标准,希望你不要进入误区。
回复
17楼
pangjiang27 发表于 2015-3-24 16:02 麻烦规范条文哪个? 谢谢GB50016-2006 11.2.2配电线路不得穿越通风管道内腔或敷设在通风管连外壁上,穿金属管保护的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设。
回复
18楼
水管之上,风管之下,但必须要固定牢靠,采用SC保护管,接地良好:)
回复
19楼
路过学习了
回复
20楼
延消防水管是肯定不行的啦。
回复
21楼
回复