屋顶消防水箱的设置
琪乐融融
2015年03月19日 22:46:43
只看楼主

请问在什么情况下需要设屋顶消防水箱?是不是只要采用临时高压消防系统,就需要设置屋顶消防水箱?

请问在什么情况下需要设屋顶消防水箱?是不是只要采用临时高压消防系统,就需要设置屋顶消防水箱?
云飘飘
2015年03月20日 07:39:36
2楼
一般情况下都需要设置,可以参照新消规。
回复
qdhdjl20121212
2015年03月20日 17:07:50
3楼
请教个问题,什么条件可以不设消防水箱?
回复
王农勤
2015年03月21日 21:18:07
4楼
GB50974-2014第6.1.9条规定哪些条件下要设置消防水箱的了.
回复
waterdn
2015年03月21日 21:53:09
5楼
只要采用临时高压系统就要设置屋顶消防水箱
回复
指尖沙
2015年03月25日 15:59:38
6楼
一般都需要设置,新消规有规定的。
回复
cyh811025
2016年11月03日 09:29:23
7楼
6.1.9.2条 可以不设置屋顶消防水箱的 必须采用安全可靠的消防给水形式
回复
cyh811025
2016年11月03日 09:29:59
8楼
图示上写着 这种不做屋顶消防水箱的系统必须经过专家会论证
回复
zzx900529
2016年11月03日 10:26:18
9楼
王农勤 发表于 2015-3-21 21:18 GB50974-2014第6.1.9条规定哪些条件下要设置消防水箱的了.常高压系统可不设置