钢结构消防设计怎么做?
barak...
barak... Lv.6
2015年03月18日 21:51:41
只看楼主

本帖最后由 barak... 于 2015-3-18 21:53 编辑 一、三层钢结构厂房(丙二类)功能主要是药品加工,每层42mx26m,层高6.4m,屋面3%坡度向两边(一边13m左右)汇水,后期有彩钢板隔断,吊顶高度2.5m。 问题:1.厂区已有消防水泵等,此厂房内消防管网(一层,三层)需要成环吗?因为后期有彩钢板隔段许多小区域,消火栓布置应该怎么考虑 ?2.需要设喷淋吗?要的话,有2.5m的吊顶,是不是整个厂房区域内都做上下喷?屋面3%的坡度,三层设喷淋的话,屋脊处要加一排喷淋吗?

本帖最后由 barak... 于 2015-3-18 21:53 编辑

一、三层钢结构厂房(丙二类)功能主要是药品加工,每层42mx26m,层高6.4m,屋面3%坡度向两边(一边13m左右)汇水,后期有彩钢板隔断,吊顶高度2.5m。
问题:
1.厂区已有消防水泵等,此厂房内消防管网(一层,三层)需要成环吗?因为后期有彩钢板隔段许多小区域,消火栓布置应该怎么考虑 ?
2.需要设喷淋吗?要的话,有2.5m的吊顶,是不是整个厂房区域内都做上下喷?屋面3%的坡度,三层设喷淋的话,屋脊处要加一排喷淋吗?
3.屋面雨水怎么处理?要设天沟吗?

第一次做项目,如说的不明白之处,还请见谅
免费打赏
zlbzdx
2015年03月19日 17:25:00
2楼
厂房内消防管可以直接从室外管网引入,不必在室内成环。消火栓布置应该根据厂区后期布置做调整,前期可不考虑。喷淋不做。雨水根据屋面情况定
回复
barak...
2015年03月19日 17:56:17
3楼
zlbzdx 发表于 2015-3-19 17:25 厂房内消防管可以直接从室外管网引入,不必在室内成环。消火栓布置应该根据厂区后期布置做调整,前期可不考 …谢谢你的回答。为什么不做喷淋?
回复
王铜
2015年03月20日 09:29:32
4楼
每层面积1000多平方米小于1500平方米,火灾危险等级丙二类,按照《建筑设计防火规设计规范》GB50016-2006第8.5.1条,不用做喷淋用。
灭火灾系统只有是消火栓系统。按照《消防防火给水及消火栓系统技术规程》
GB50974-2014第8.1.2不必在室内成环管网。
回复
zlbzdx
2015年03月20日 09:48:49
5楼
barak… 发表于 2015-3-19 17:56 谢谢你的回答。为什么不做喷淋?规范条文对做喷淋有明确规定,可参考建筑设计防火规范。其最新版本为2015,网上有试行版,江苏省已开始实行,全国在今年5月份实行,可参考。其中对做喷淋的规定无明显变化。
回复
barak...
2015年03月20日 12:42:49
6楼
qwanghuazhang 发表于 2015-3-20 09:29 每层面积1000多平方米小于1500平方米,火灾危险等级丙二类,按照《建筑设计防火规设计规范》GB50016-2006第 …每层大概1200平米,总面积也超过3000平米了。厂房一层一部分是仓库,其余是车间(主要是药品加工)。
回复
王农勤
2015年03月20日 15:33:01
7楼
要设置自喷系统的。