按照GB50015-2003(2009)的规定,屋面雨水排水时,需要设置溢流设施,但,对于檐沟雨水排水时,是否需要设置呢?
按照GB50015-2003(2009)的规定,屋面雨水排水时,需要设置溢流设施,但,对于檐沟雨水排水时,是否需要设置呢?
2楼
一般设置溢流口。
回复
3楼
同样需要设置
回复
4楼
谢谢楼主分享
回复
5楼
檐沟雨水不需要溢流口
回复
6楼
云飘飘 发表于 2015-3-19 06:24 一般设置溢流口。请问溢流口的设置数量怎么确定?
回复
7楼
在《措施》里有计算公式,再根据重现期确定
回复
8楼
个人觉得溢流口设置宜与建筑专业商量后决定。
回复
9楼
我也感觉,檐沟排水,是不需要的,而天沟排水是需要的,虹吸排水也需要的。
回复
10楼
根据《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014,3.1.3条
推荐是无溢流设施
回复