求助有关第三电源问题
hld_lhw
hld_lhw Lv.12
2015年03月18日 16:50:10
只看楼主

请教各位老师,五星酒店加办公楼建筑,在供电部门能够提供两条独立电源的情况下,是否还需要柴油发电机作为第三电源。

请教各位老师,五星酒店加办公楼建筑,在供电部门能够提供两条独立电源的情况下,是否还需要柴油发电机作为第三电源。
免费打赏
hugozhf
2015年03月18日 19:24:57
2楼
满足双重电源供电情况下,第三电源按理说只有特别重要负荷才需要,不过规范只是最低要求,实际上酒管公司的标准一般都会要求设置发电机,为消防,智能化,厨房冷库之类的重要负荷供电。
回复
lingxuct
2015年03月19日 08:24:03
5楼
需要,应急消防电源可装二级双电源自投,前一级为主供的二路,第二级为主供与发电机。
回复
北方郎
2015年03月19日 10:06:18
6楼
五星级酒店就经营、设备管理弱电系统负荷为重要负荷,设UPS即可。
回复
hld_lhw
2015年03月19日 10:12:06
7楼
也就是说要看酒店管理公司的具体要求,
回复
山水楼台
2015年03月19日 11:34:45
8楼
同意北方狼的主意,UPS是个很不错的选择。
回复
chengzhexin
2015年03月19日 13:16:30
9楼
对于五星级酒店,设计没有发言权的,听酒管公司的就行了,五星一般都需要柴油机的,连客房都要进柴油机。
回复
linkec
2015年03月19日 14:39:49
10楼
ups保障时间太短
回复
shjaz453827993
2015年03月20日 10:39:09
11楼

ups保障时间太短
回复
dqzj1999
2015年03月20日 12:05:42
12楼
肯定要了!因为想你说的五星级酒店属于一级负荷,当然要柴油发电机了!
回复
dqzj1999
2015年03月20日 12:05:42
13楼
肯定要了!因为想你说的五星级酒店属于一级负荷,当然要柴油发电机了!
回复

相关推荐