10kv配电到变压器的电缆一般都是用单芯的么?为什么啊?有规范出处吗?
10kv配电到变压器的电缆一般都是用单芯的么?为什么啊?有规范出处吗?
12楼
说错了没关系的,人家不明白,就让他问吧。
一楼是问变压器10KV连接的是单芯电缆,是不是国家有规定(不能用三芯电缆)?这与是不是箱变都一样。
回复
13楼
路过,学习下.
回复
14楼
ccc___ 发表于 2015-3-17 16:55 电抗器的作用: 因主变的容量大,变压器的阻抗太小,变压器低压侧的短路电流太大,超过了下面断路器的极限 …学习了,我也设计过一些用户的35/10kv变电站,没有设计到电抗器,请问这个电抗器一般运用在什么场合,是必须的么?
回复
15楼
如区管所说,带串联电抗器目的是减少短路容量,从而减少断路器等设备的开断和短时耐受电流的能力。这个一般用于高电压等级、大容量系统。象35及以下这类小变电站没必要设置。
回复
16楼
我们知道,普通10KV的断路器极限分断能力是31.5KA,主变到10KV母线上的最大短路电流就不能大于这个数值了,如果超过31.5KA,就需要串电抗器了,电抗器的电抗大小也是按此数据计算的。
回复
17楼
ccc___ 发表于 2015-3-18 09:58 我们知道,普通10KV的断路器极限分断能力是31.5KA,主变到10KV母线上的最大短路电流就不能大于这个数值了, …理解了~ :handshake
回复
18楼
ccc___ 发表于 2015-3-17 16:29 10KV接(10/0.4KV)变压器的电缆都用三芯电缆,如果是其他高压变为10KV的主变(如110/10KV)的低压侧因电流 …对啊 解释一下电抗器作用吧
回复
19楼
17楼理解了,18楼还需要“ 解释”???
再怎么“ 解释”也是白搭吧?
回复