10kv配电到变压器的电缆一般都是用单芯的么?为什么啊?有规范出处吗?
10kv配电到变压器的电缆一般都是用单芯的么?为什么啊?有规范出处吗?
2楼
我们这儿都是用的三芯的
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-17 16:31 编辑
10KV接(10/0.4KV)变压器的电缆都用三芯电缆,如果是其他高压变为10KV的主变(如110/10KV)的低压侧因电流很大,有可能用10KV单芯电缆,偶这有4台35/6KV的40MVA主变,就用九根630平方的电缆(每相三根并接)从变压器6KV侧到电抗器,再从电抗器到开关柜(6KV进线断路器5000A)。
回复
4楼
你的意思是不是10kv、配电柜出线到变压器的高压侧。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-17 16:29 10KV接(10/0.4KV)变压器的电缆都用三芯电缆,如果是其他高压变为10KV的主变(如110/10KV)的低压侧因电流 …嗯 电抗器的作用是什么呢?
回复
6楼
xixihaha13 发表于 2015-3-17 16:31 你的意思是不是10kv、配电柜出线到变压器的高压侧。是的 从10KV配电柜到变压器的高压侧
回复
7楼
chengzhexin 发表于 2015-3-17 16:33 是的 从10KV配电柜到变压器的高压侧其实如果你做过高压柜应该知道电压互感器,如果用3相工作量会比单相大很多,而且柜子可能很紧凑,3芯的很难弯曲。而且实验的时候淡蓝头容易击穿,换电缆头还要把所有电缆头都拆下来啊
回复
8楼
chengzhexin 发表于 2015-3-17 16:33 嗯 电抗器的作用是什么呢?电抗器的作用: 因主变的容量大,变压器的阻抗太小,变压器低压侧的短路电流太大,超过了下面断路器的极限分断能力,故加装电抗器,阻止(减小)短路电流,以满足断路器处短路电流小于断路器的极限分断能力。
回复
9楼
xixihaha13 发表于 2015-3-17 16:48 其实如果你做过高压柜应该知道电压互感器,如果用3相工作量会比单相大很多,而且柜子可能很紧凑,3芯的很 …朋友在说的是10KV带线路压变的GIS柜?接用户变压器的出线处不会是GIS的分相插接头吧?更不会带线路压变!!!
回复
10楼
ccc___ 发表于 2015-3-17 16:59 朋友在说的是10KV带线路压变的GIS柜?接用户变压器的出线处不会是GIS的分相插接头吧?更不会带线路压 …他说的也就是箱变吧,变压器一侧是用大鼻子端子连接,配电柜侧是电缆套件
回复
11楼
xixihaha13 发表于 2015-3-17 17:08 他说的也就是箱变吧,变压器一侧是用大鼻子端子连接,配电柜侧是电缆套件你知道什么是输电,什么是配电么?
回复