我家新装修 暖气管道走墙内和地面 三组散热片串联 客厅散热片高2米 管道总长50米 要多少瓦的水泵 扬程要多少 装在什么位置 排汽点要多高 请指点 谢谢
我家新装修 暖气管道走墙内和地面 三组散热片串联 客厅散热片高2米 管道总长50米 要多少瓦的水泵 扬程要多少 装在什么位置 排汽点要多高 请指点 谢谢
2楼
按图来看装在膨胀水箱接管和锅炉之间,随便买个很小的泵,大致扬程2米以上,流量不小于0.4t/h。
须注意系统上返的高点不要存气。
回复
3楼
谢谢 我现在装的10米扬程的水泵 在冷水状态不能循环
回复
4楼
冷水状态不能循环是什么意思?
回复
5楼
我用冷水实验 水不流动
回复
6楼
阀门开了吗,是否堵塞了,扬程在15-20米可以了
回复
7楼
水泵的安装位置在何处?系统如何注水
回复
8楼
水泵在膨胀水箱和锅炉之间 注水通过水箱 我主要想知道90瓦 扬程10米 10L/MIN的水泵够不够 还有 水泵装在回水还是出水 另外我想装温控开关 应该控制在多少度
回复
9楼
泵的扬程一般10米就可以了,尽量加大管径,可以减少阻力,泵的扬程就会小,装在回水端,在最高的散热器上设置自动排气阀就可以了。
回复
10楼
加泵了为什么还不循环呢
回复