本帖最后由 glx117 于 2015-3-16 17:12 编辑 纯水供水管需要像热水系统一样,做机械循环,配回水管吗?管径怎么设,和主管一样吗?
本帖最后由 glx117 于 2015-3-16 17:12 编辑
纯水供水管需要像热水系统一样,做机械循环,配回水管吗?管径怎么设,和主管一样吗?
2楼
都没看懂你要问啥
回复
3楼
静静的小路 发表于 2015-3-16 16:59 都没看懂你要问啥纯水供水管需要像热水系统一样,做机械循环,配回水管吗?管径怎么设,和主管一样吗?
回复
4楼
本帖最后由 静静的小路 于 2015-3-17 15:35 编辑
看你卫生级别要求了
主要是考虑一个死水细菌滋生的问题
药厂必需!!都要做循环
饮用水管道理论上也要
其他厂看情况
附件是我给客户制作的一个半成品图,你参考一下。客户是药厂,走的是制药用水
回复
5楼
静静的小路 发表于 2015-3-17 15:21 看你卫生级别要求了主要是考虑一个死水细菌滋生的问题我现在也在做一个药厂,你说的很对
回复
6楼
学习来了
回复
7楼
没明白什么意思!
回复
8楼
学习了,死水温度也不容易控制的吧
回复
9楼
看要求,制药厂纯水系统肯定有回用管道,有的行业需要,有的不需要
回复