42楼
不能这么说,溴化锂的COP是一次能源的算法,一般为1.3几,电空调一般为3点几是二次能源,不能混为一谈
回复
43楼
EER:制冷能效比。
COP:制热性能系数
回复
44楼
手头没有建筑节能这本书 貌似EER是指最小输送能效比吧
各位大大做完设计不添节能表的吗EER=0.002432*循环泵扬程/供回水温差*水泵效率,嗅化俚另算
至于cop就是主机能效比了 热泵就制冷一个值制热一个值了
还是我迷糊了了啊!怎么我的认知和楼上的大大差很多啊
回复
45楼
看得我晕,,
据我所知,,cop跟eer没分什么制冷制热吧,,eer是制冷(制热)量与电机输出功率的比,,cop是制冷(制热)量与电机输入功率的比。。
他们应该是相差一个电机的效率。
回复
46楼
兄弟,是不是暖通行业的呀,怎么连基础都在请求大众意见??
不是的话,请不要外行人说内行话.这样的问题没什么意思的~~
回复
47楼
喔!!我都晕菜了,不知道谁说的是真的.大家统一一下吧!同时谢谢楼主了,我也搞不懂它们的定义.
回复
48楼
COP-Coefficient of Performance
EER-Energy efficiency ratio
回复
49楼
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
回复
50楼
1。如果我在大学用的教材没有解释错误的话,46楼是正解。
2。没有听说过COP还分制冷制热,要么是我们教授不懂,要么是有些人误人子弟。
回复
51楼
cop:coefficient of performance
cop=Ql/Wi
回复