32楼
COP值是衡量热泵系统制热效果的标准之一,在制冷系统中也可以叫性能系数,表示制冷效果的用能效比(EER)。
严格讲:
能效比(EER):是在额定情况和规定条件下,空调器进行制冷运行时,制冷量与有效输入功率之比。
性能系数(COP):是在额定情况(高温)和规定的条件下,空调器进行热泵制热运行时,制热量与有效输入功率之比。
目前大家习惯把COP值叫做能效比,其实也没有什么根本的错误,只不过是不符合标准的规定而已。
回复
33楼
“而COP性能参数值则适用范围更加广泛,除了一般的电动压缩式制冷或热泵空调机组(制冷压缩机)外,亦适合于吸收式制冷机组”
是否因为这样所以现在的招标文件或是其他的空调描述上都用了COP,而很少见到EER的缘故呢?
望多指点,谢谢!
回复
34楼
COP基本含义是系统输出的制热量(制冷量)与系统运转所消耗的能量之比,建议浏览以下链接:
http://co.163.com/forum/content/840_327381_1.htm
回复
35楼
还是不明白
回复
36楼
说真话,我倒是有些糊涂了,那么这两者之间到底是不是制冷和制热的区别呢?我们平时算cop值不是用制冷量/输入功率的吗?那么EER又是怎么算的呢?或者COP是不是指机组的能效比,而EER是指系统的能效呢?望高手能指教
回复
37楼
为了衡量制冷压缩机在在制冷或制热方面的热力经济性,常采用性能系数COP这个指标。
1、制冷性能系数
开启式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机的制冷性能系数COP是指在某一工况下,制冷压缩机的制冷量与同一工况下制冷压缩机电机的输入功率Pin的比值。
1、制热性能系数
开启式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机轴功率Pe的比值。
封闭式制冷压缩机在热泵循环中工作时,其制热性能系数COPh是指在某一工况下,压缩机的制热量与同一工况下压缩机电机的输入功率Pin的比值。
其单位均为(W/W)或(KW/KW)。
在这里,我请同志们参考《全国勘察设计注册公用设备工程师暖通空调专业考试标准规范汇编》第517页或彦启森主编《空调用制冷技术》的相关内容。
回复
38楼
其实我觉得上面所解释的还不完整,对于溴化锂制冷,其COP的算法是不一样的!!
回复
39楼
总的说来可以用收益/代价来解释!!
回复
40楼
确切说 cop主要适用于热泵等冬天制热与制冷以及夏天的制冷
eer只要适用于单冷机组冬夏季的制冷
回复
41楼
呵呵,路过,学习
回复