9层住宅消防水箱设置高度保证最不利点消火栓静水压力是多少啊?
9层住宅消防水箱设置高度保证最不利点消火栓静水压力是多少啊?
12楼
这点低规防火新规范中早就定性好了,
当消防水箱不能满足最不利点静压要求时
应设稳压设施和消火栓启泵按钮;
详见防火规范第8.4.3中八条
回复
13楼
消火栓充实水柱不宜小于7米,我们一般控制到七米,虽说是不宜,但是消防的问题还是按严格考虑比较好!我们这的消防大队好象也是这么控制验收的
回复
14楼
最高处设,消火栓处带消防水泵按钮!!!
回复
15楼
8.4.4 本条规定了设置消防水箱的相关要求。
2 临时高压给水系统给水可靠性较低,采用临时高压给水系统的建筑应设消防水箱。
1)由于重力自流的水箱供水安全可靠,因此,消防水箱应尽量采用重力自流式,并设置在建筑物的顶部(最高部位),且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求。
如何理解“且要求能满足最不利点消火栓栓口静压的要求”呢?