求助!9层住宅消防水箱高度问题!
zijian.g
zijian.g Lv.2
2007年10月19日 12:29:03
只看楼主

9层住宅消防水箱设置高度保证最不利点消火栓静水压力是多少啊?

9层住宅消防水箱设置高度保证最不利点消火栓静水压力是多少啊?
免费打赏
zijian.g
2007年10月19日 12:53:39
2楼
在线等的,自己顶一下吧先
回复
ah-wangjun
2007年10月19日 13:07:15
3楼
多层设置不要求具体静压值,在最高部位即可。
回复
ynhyh
2007年10月19日 13:54:27
4楼
详见给排水技术措施202页
在建筑物最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出
回复
honner
2007年10月19日 19:26:17
5楼

防火规范要求的是7米。8.4.3.7
回复
yunhzi
2007年10月20日 08:35:55
6楼
多层设置不要求具体静压值,重要的是最高层的的消火栓有水头流出
回复
hbsyg
2007年10月20日 08:56:24
7楼
在建筑物最高处设置重力自流水箱,且最高一层的消火栓应有水自流出
回复
liuqiong19
2007年10月20日 17:28:17
8楼

你说的防火规范是高规,9层住宅不属于高层民用建筑,应参照建规,而建规对静压是没有要求的.
回复
tclj789654
2007年10月20日 20:23:53
9楼
打119
回复
w-jwei
2007年10月20日 21:27:27
10楼
同意9楼!!住宅应归到其它建筑,消火栓充实水柱不宜小于7米,只不过是个不宜,我曾经问过审图中心,宜与不宜,它说如果可以不参照的话,那就不用写到规范中了,一般情况下应执行的!!
回复
hugong139
2007年10月21日 13:54:39
11楼
这个问题确实很让人迷惑!条文上并没有说明设置具体高度要求,只要求设于最高部位.但在条文解释中又冒出一句:要求满足最不利点消火栓栓口静压的要求.但这个静压值到底是多大?是按高规去执行吗?规范应该给个明确说法!
回复

相关推荐

APP内打开