4根接地铜棒如何排列比较好?
qq_1426344910962
2015年03月14日 23:00:46
只看楼主

本帖最后由 zamfile2015 于 2015-3-15 16:30 编辑 现有4根1.5米长的铜棒,打算在院子里挖个2米见方2米深的坑打独立地线,那么这4根铜棒在坑里是一字排列,还是矩形排列比较好呢?考虑到铜棒之间的间距,2米见方的坑,是不是不够啊?

本帖最后由 zamfile2015 于 2015-3-15 16:30 编辑

现有4根1.5米长的铜棒,打算在院子里挖个2米见方2米深的坑打独立地线,那么这4根铜棒在坑里是一字排列,还是矩形排列比较好呢?考虑到铜棒之间的间距,2米见方的坑,是不是不够啊?

免费打赏
qq_1426344910962
2015年03月14日 23:03:02
2楼
新人求助,大神快现身!!!
回复
qq_1426344910962
2015年03月14日 23:20:31
3楼
有人吗?新人求助。。。。。。
回复
lingxuct
2015年03月15日 09:35:04
4楼
铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? 什么规格(六角还是圆)?

为什么是四根而不是3根? 院子------是家庭工厂还是住宅?

用电线路总开关是多大的?(考虑可能发生的最大接地电流)

所在位置土壤电阻率如何?(内陆、沿海、山区、沙漠)年降雨量约是多少?
回复
qq_1426344910962
2015年03月15日 14:35:27
5楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 09:35 铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? 什么规格(六角还是圆)?为什么是四根而不是3根? 院子——是家 …铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? ……买的时候只有1.5米长没有2.5米的,是直径12毫米的电镀铜圆钢.为什么是四根而不是3根? 院子——是家庭工厂还是住宅?…….买的时候买了4根,如果只需3根那就只用3根,多下来1根可否在院子的另一拐角处(大约隔开3米)单独打一根呢?院子是家庭住宅.用电线路总开关是多大的?(考虑可能发生的最大接地电流)……是指空气开关吗?40安培.所在位置土壤电阻率如何?(内陆、沿海、山区、沙漠)年降雨量约是多少?……这个我等升斗小民搞不到数据啊!只知道地处江南水乡,掘地三尺能看到地下水吧.
回复
qq_1426344910962
2015年03月15日 14:37:43
6楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 09:35 铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? 什么规格(六角还是圆)?为什么是四根而不是3根? 院子——是家 …可否在自家院子里打2路地线? 如可以,2路地线相隔距离有要求吗?
回复
lingxuct
2015年03月15日 15:47:33
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-3-15 15:55 编辑

真搞不明白了,我的问题是为了给你答案,不想告诉偶也没关系,因偶没有解决问题的条件,就不能乱说“可行或不可行”!

规范要求接地极长是2.5米,你且来个1.5米! 让偶怎么说?!!

偶问你土壤情况(分析接地极打下去后,预估接地电阻是否能符合规范要求),你又不肯说?

通常都是几路电源有几根来自电源侧的PE线,你为什么考虑"打2路地线"????


如果偶说"打一根∠50X5X2500镀锌角钢,就能满足接地电阻小于10Ω的要求了" ,你且用1.5米(大小规格不肯告诉偶)铜棒?铜容易腐蚀,没多长时间就烂断了, 偶如果说可以,出事了不是偶的罪过?!!

"打2路距离多少?"的外行话,偶真没法给你解说!!! 只有多根接地极连接在一起,接地极之间的距离为5米,(离房子)最近一根要保证3米,最远不超过5米! 能听明白吗?
回复
lingxuct
2015年03月15日 16:06:24
8楼
zamfile2015 发表于 2015-3-15 14:35 铜棒为什么是1.5米长而不是2.5米长? ……买的时候只有1.5米长没有2.5米的,是直径12毫米的电镀铜圆钢. …真有铜包钢? 可铜包钢的连接需要专业厂的工具(模具和焊剂),一般外面买不到的。个人认为,江南(地下水在离地面1.5米以上)地区,可用一根∠50X5X2500镀锌角钢,顶端打入地下0.6米,距离房子外墙3米,从接地极到总开关箱(在地下)埋Φ15PVC管,管内穿6平方BVR-0.5的黄绿双色线,在角钢(接地极上)电线用鼻子压紧,电线穿到总箱的PE排上就可以了(房子内所有接地线都从这个PE排上接),有个必要条件,40A总开关必须带漏电!!!
回复
lingxuct
2015年03月15日 16:10:22
9楼
以上PE线进总箱的是保护接地,如果有避雷接地,就不能通过总箱!!!

避雷接地可以用线接到那根接地极上,但不能共用那根黄绿双色线!!!
回复
qq_1426344910962
2015年03月15日 16:29:57
10楼
ccc___ 发表于 2015-3-15 15:47 真搞不明白了,我的问题是为了给你答案,不想告诉偶也没关系,因偶没有解决问题的条件,就不能乱说“可行或 …大哥,我真的很外行啊!土壤情况不是不想告诉你,是因为我根本就不知道啊!铜包钢淘宝上买的,直径16mm铜包钢接地棒.我是想单独拉地线给音响用,不用那个公共地线.但电工方面一窍不通,让您见笑了…
回复
lingxuct
2015年03月16日 07:55:21
11楼
淘宝淘来的,不用就浪费了,有4根1.5米长的铜包钢Φ16的也可以,就根据你所淘的材料做个“非标接地装置”吧,那买来的极间连接线有多少长?就按这个线的长度为极间距离,在离房子外墙外3米处,4根成一直线,在中间二根中的一根上连接PE线进室内,接地极打入地下顶端离地面0.6米,BVR-0.5 6平方黄绿双色线穿塑料管埋地进室内。最好进到家里总箱的PE排上,其他保护接地也可以用。