关于设计秒流量计算
设计小菜鸟
2015年03月14日 10:11:16
只看楼主

弱弱的问下,假设有4个自闭式大便器、4个自闭式小便器、1个饮水器、4个洗手盆。根据《建筑给排水设计规范》(2009年版)。该厂房属于工业企业生活间,根据规范3.6.6计算。小弟是这样理解的不知对错,首先根据3.6.6注2,大便器单列计算,4个大便器计算结果小于1.2L/S,所以大便器采用1.2L/S,剩下的卫生器具经过计算小于1.2l/s,根据3.6.6注1,采用该管段最大卫生器具设计流量,故该管段设计秒流量为1.2l/s ,这么理解对吗?

2015年03月15日 13:30:32
2楼
你这个理解是对的.
回复