本厂为20000吨cass工艺,进水cod200、 氨氮30 、tp 4.5 、日处理量16000。 工艺时间:曝气回流1.30小时、沉淀1个小时、滗水45min、闲置45min、曝气池溶解氧控制在2-3.5。 出水情况:cod25、氨氮16、总磷 4。 污泥情况:mlss 7800 现个人认为存在几个问题:若加强脱泥 ,氨氮会直线上升,若减少脱泥,tp直线上升 ,哎,头疼啊,求大哥大姐指教。

本厂为20000吨cass工艺,进水cod200、 氨氮30 、tp 4.5 、日处理量16000。
工艺时间:曝气回流1.30小时、沉淀1个小时、滗水45min、闲置45min、曝气池溶解氧控制在2-3.5。
出水情况:cod25、氨氮16、总磷 4。
污泥情况:mlss 7800

现个人认为存在几个问题:若加强脱泥 ,氨氮会直线上升,若减少脱泥,tp直线上升 ,哎,头疼啊,求大哥大姐指教。

免费打赏
闻道
2015年03月17日 09:56:02
2楼
进水氮磷是什么范围呢,怎么出水这么高
回复
oygf123456
2015年03月17日 12:10:47
3楼
进水水质成分含P有多少
回复
lj74198
2015年03月17日 15:26:43
4楼
我认为周期内各阶段的时间设置不太合理,建议设置一个缺氧段,进水时不曝气,7800的ss太高了,tp基本没有去除效果。
回复
诺荣邹
2015年03月18日 21:49:14
5楼
预反应区时间延长点
回复
张夏菡菡
2015年03月18日 21:55:08
6楼
考虑下碳氮比是否合理。
回复
cyr2014
2015年03月19日 11:56:38
7楼
回头问一下我们的工程师
回复
独步蜗牛
2015年03月21日 00:50:55
8楼
周期内时间设置不合理,可延长曝气时间,将曝气在时间上设成缺氧和好样两种状态。
回复
qq_1427091375317
2015年03月25日 10:15:01
9楼
延长曝气,氨氮都没硝化掉,再观察下总氮变化,污泥还是有点儿高的
回复
九品莲花
2015年03月25日 21:16:52
10楼
C源不足吧!
回复
kingofkings1
2015年03月26日 14:23:34
11楼
"C源不足吧!"很有道理啊