跪求 CASS 工艺出水总磷偏高处理方案
lolinkingking
2010年04月20日 19:32:12
来自于水处理
只看楼主

小弟负责某污水厂工艺调试。。cass工艺。但出水总磷超标。求各位大哥大姐指点迷津。进水C0D150-180.BOD40-50.氨氮22-30.总磷3-5.生化池4小时一周期。D0好氧区3-5、厌氧区0.2-0.5、兼氧区0.5回流比25%。出水就总磷不达标(1A)0.5..跪求解决方案或者发表观点。小弟不胜感激。。

小弟负责某污水厂工艺调试。。cass工艺。但出水总磷超标。求各位大哥大姐指点迷津。
进水C0D150-180.BOD40-50.氨氮22-30.总磷3-5.
生化池4小时一周期。D0好氧区3-5、厌氧区0.2-0.5、兼氧区0.5
回流比25%。
出水就总磷不达标(1A)0.5..
跪求解决方案或者发表观点。小弟不胜感激。。
免费打赏
cumtedu2102
2010年04月21日 09:59:55
2楼
实在不行的话,就用化学的方法除磷
回复
wyq1232
2010年04月21日 13:11:04
3楼
当然达不了标了,生化法是做不到0.5ppm的
回复
lolinkingking
2010年04月22日 20:21:09
4楼
最低控制到0.8。。。
小弟就是想能否通过生物方法达标。。
还有点就是厂区常停电
回复
tanyeliang1984
2010年04月22日 21:11:01
5楼
出水总P 0.5对于CASS工艺来说真的比较难 感觉CASS对除磷不太稳定 经常要借助化学除磷
回复
dingxiao88
2010年04月22日 21:54:40
6楼
我们刚做了一个2.5万吨CASS工艺改造的。 有兴趣联系13956057798. 交流。
回复
jiajieru086
2010年04月23日 09:16:56
7楼
现在出水磷是多少?
1、在不影响其实出水指标的情况下,加大排呢看看
2、或者辅助化学除磷,在生化池中投加适量的亚铁盐等
回复
musichd
2010年04月23日 10:20:31
8楼
还是要加药啊,加点PAC试试,光用生化除磷不对的
回复
fefa224
2010年04月23日 12:45:38
9楼
我也在做CASS工艺的毕业设计,感觉总P还是难实现达标
回复
dfwolp
2010年04月24日 15:52:31
10楼
个人觉得先试试加大排泥量,不行再考滤化学除磷
回复
qing.....
2010年04月24日 20:38:08
11楼
感觉总P还是难实现达标出水总P 0.5对于CASS工艺来说真的比较难 感觉CASS对除磷不太稳定 经常要借助化学除磷:) :) :) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开