公共楼梯间部分 照明灯与烟感 设计图纸在同一个位置,哪个让哪个?
知乎圆桌
知乎圆桌 Lv.14
2015年03月13日 14:03:49
只看楼主

预埋时,哪个让哪个

预埋时,哪个让哪个
1.jpg

2.jpg

1.jpg


2.jpg

免费打赏
游乐儿123
2016年06月16日 13:49:17
22楼
二氧化硅 发表于 2016-4-8 11:18 一般都是烟感(温感)避让灯具,间距不小于300mm。:handshake:handshake:handshake
回复
二氧化硅
2016年06月16日 14:01:34
23楼
肯定是烟感让照明啊。照明必须在一条线上,居中设置。你烟感就没有这么多要求了。
回复
lwq1982127227
2016年07月07日 16:01:15
24楼
位置以美观为标准,灯大居中美观,烟感的位置要做到横平竖直与灯间距200mm
回复
yg632
2016年09月07日 16:12:57
25楼
烟感与灯具间距是在哪个规范里有规定?请教了!
回复
yg632
2016年09月08日 10:38:11
26楼
qzg24 发表于 2015-3-24 10:18 位置以美观为标准,灯大居中美观,烟感的位置要做到横平竖直与灯间距200mm烟感与灯具的间距200mm,在哪个规范里可以找到?谢谢了
回复
知乎圆桌
2016年09月13日 14:19:22
27楼
目前为止我也没发现。。。帮您置顶下吧~
回复
a396673967
2016年09月13日 21:14:08
28楼
等等等等单独
回复
boyzxx
2016年09月14日 22:37:10
29楼
知乎圆桌 发表于 2015-3-17 14:56 今天咨询了一个师傅说要移动温感或者烟感必须保证离梁的距离大于30cm,以及灯头盒与温感或者烟感间距保持大 …烟感距离墙或者梁的最小距离是500mm,灯最好是居中安装,但是灯跟烟感要保持300mm以上的距离,这就是现场施工排布的原则。
回复
boyzxx
2016年09月14日 22:45:25
30楼
知乎圆桌 发表于 2015-3-17 14:56 今天咨询了一个师傅说要移动温感或者烟感必须保证离梁的距离大于30cm,以及灯头盒与温感或者烟感间距保持大 …详见GB50166,3.4条火灾探测器安装
回复
知乎圆桌
2016年09月18日 15:09:19
31楼
boyzxx 发表于 2016-9-14 22:45 详见GB50166,3.4条火灾探测器安装谢谢补充~~~~~
回复

相关推荐

APP内打开